Полная версия этой страницы:
Ток между РЩ
VadimPando
12.9.2010, 16:19
От распределительного щита №1 питаются к примеру 3 асинхронника с разным кпд и косинус фи, в свою очередь этот щит питается от другого распределительного щита №2. как известно ток от асинхронника до РЩ№1 равен отношению Р*10(в кубе)/1,73*Uн*сosF*кпд.(для трёхфазной)
Итак вопрос уважаемые знатоки. Чему будет равен ток на участке от РЩ1 до РЩ№2. Какой cosF и кпд брать?
Цитата
Какой cosF и кпд брать?
векторную алгебру преподают на каждом первом курсе любого технического вуза

а основные опрерации с векторами - в школах, в старших классах.
Если знаешь токи отдельных потребителей, то тупо их суммируй - это для практики, а если задачки по ТОЭ решаешь - то волосы дыбом, кто на смену идет...
VadimPando
17.9.2010, 19:18

волосенки дыбом))

я ещё не такое задам в будущем. так что готовьтесь!
HasBolla
4.10.2010, 13:06
Цитата(VadimPando @ 17.9.2010, 20:18)


волосенки дыбом))

я ещё не такое задам в будущем. так что готовьтесь!
А можно дать вам сто рублей и на зачет не приходить?
Sharikov
29.10.2010, 14:58
выкинь КПД и считай по:
I=P/кор.(3)*Uн*cos
вот те ток.
как ток прикинуть тебе написали, а общий кос. не как среднее арифметическое, а P/S
можешь прикинуть на каждый двигатель S сложить и найти общий кос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,