Zhidkov_A
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться как смонтировать гидравлический контур. Опыта до этого раза небыло вообще. Но когда то надо ведь начинать smile.gif

В общем имеется Чиллер мощностью 30 кВт ( 0 - 5С, гликоль 20%, расход 6м3/ч)
И два канальных охладителя (стоят в системе вентиляции)
Требуется обеспечить поддержание воздуха в районе +8С.
С чиллера выходит труба 2дюйма, если я поставлю тройник и уменьшением диаметра в половину 1 дюйм на каждый потребитель это будет корректно?
Плюс чем необходимо укомплектовать контур что бы обеспечить нормальную работу и обслуживание системы?
Yusonchik
Диаметр определяют по скорости, см. таблицы Шевелева, расход у Вас есть
В документах на чиллер должна быть принципиальная схема его обвязки с клапанами, вентилями, манометрами и т.п. там и посмотрите чем укомплектовать))
Zhidkov_A
К сожалению на чиллер из документов только инструкция на котроллер и то на матерном smile.gif
Zhidkov_A
Нарыл схему (в приложении) пойдет? И еще вопрос если у меня чиллер без бака это очень страшно?
Yusonchik
Zhidkov_A типа такой, да. А очень ли страшно без бака- не в курсе, у нас бак другой чел расчитывает, но чиллеров без бака я пока не видела)) Поищите зачем он нужен и как подбирается.
vlad980
Цитата
без бака это очень страшно?

По-моему, это все-таки не бак, а смесительный ресивер... и нужен он для обеспечения постоянного расхода теплоносителя в первичном контуре (через чиллер) при возможности изменения расхода во вторичном (воздухоохладитель).
Подробнее - скачайте книжку Котзагланиана, там есть целый раздел на эту тему.

что то типа того
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vlad980
и еще по теме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

http://depositfiles.com/ru/files/jwbzhk2my

качайте и читайте - не помешает уж точно
Zhidkov_A
Спасибо, буду разбираться.
vadim999
Цитата(vlad980 @ 14.9.2010, 15:41) *
По-моему, это все-таки не бак, а смесительный ресивер... и нужен он для обеспечения постоянного расхода теплоносителя в первичном контуре (через чиллер) [u]при возможности изменения расхода во вторичном [u]


Бак-аккамулятор. Лучше трубу после "использование "бросить" между баком-аккамулятором и насосом первого контура. Проще будет выводить чиллер на номинальный режим из отепленного состояния.
Применение 3-х ходовых клапанов (на разделение потоков) практически исключают "возможности изменения расхода во вторичном " контуре.
Vik
Почему гликоля 20%? температура замерзания смесиоколо минус 8 гр.С. А зимой что, все сливать? Если уж использовать антифриз, то рассчитывать и на зиму.
vlad980
Цитата
Применение 3-х ходовых клапанов (на разделение потоков) практически исключают "возможности изменения расхода во вторичном " контуре.

Картинки - как примеры. Если вы внимательно смотрели Безимени_1.pdf - то там как раз - то применена схема с вторичным контуром, расход которого может быть отличным от номинального расхода чиллера..
Принтскрин с 3х-ходовиками предназначался как пример к
Цитата
имеется Чиллер ... И два канальных охладителя (стоят в системе вентиляции)

По поводу
Цитата
Бак-аккамулятор.
- все же нет.. объем его мал - d=3xDтрубы обычно
Zhidkov_A
Схему решили делать без накопительного бака.
В схеме Чиллер и два канальных охладителя. Расход воздуха и температруа в обоих каналах одинаковы. Регулирование температуры будет по средствам трех-ходового клапана.
Гликоль 20% потому что температура на выходе +2.

Теперь вот какая проблема, когда смотрели чиллер давлние насоса заявлялрсь 135 кПа...оказалось это без учета потерь в испарителе...и реально мы имеем всего 77 кПа.
Подскажите как лучше спроектировать трассу что бы не "попасть"

Расход через испаритель 6 м3/ч, через потребители 2,6 м3/ч.

Трубы я взял 50мм до разветвлителя и по 32мм на каждый контур.

Удаленность трассы 50мм - 36 с учетом обратки.

Удаленность 32мм - 34м в оба конца с учетом обратки.
Zhidkov_A
Схема получилось примерно вот такая, размеры на чертеже не умею проставлять по этому так скажу
Высота первого подъема около 3х метров, далее прямая тоже 3 метра, поворот, опять прямая 3 метра. Подьем на 1 метр прямая 3 метра, подьем еше на 1 метра и прямая 1,5 . Разветвлитель к первому потребителю 0,5 до угла и 1м после. Ко второму потребителю 12 по прямой, поворот и еще 4 метра.