Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss fc102
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Makinzi
В инструкции по эксплуатации к FC102 написано, что к этому частотнику можно подключать защиту двигателя PTC тремя разными способами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При обращении в службу поддержки Москвы мне сказали, что к частотнику можно подключить только сухой контакт и предложили поставить еще реле ABB. Подскажите, может кто нибудь подключал защиту двигателя PTC к FC102?
Спасибо
gansales
А чего не понятно?
пар. 190 -> thermistor warring (или trip)/
пар. 193 (thermistor source) -> аналоговый вход 54 или цифровые 18, 19, 32, 33.

Схема подключения - в Вашей инструкции, требуемые характеристики термисторов тоже.

ВМЕСТО термистора МОЖНО включать сухой контакт термореле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.