Artem662
Здравствуйте форумчани. Нужна помощь. Есть две пожарные панели. Вышла из строя плата связи HS-NCM-W-2 на пожарной панели XLS 3000, поставили другие модули HS-NCM-W, но они с разными версиями прошивок 30v и 20.04v, в EBI постоянно выдают тревоги. На сайте Honeywell нет возможности скачать прошивку. Люди добрые, поделитесь у кого есть прошивки на модули связи HS-NCM-W и HS-NCM-W-2 30 или 31 версия.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Y&S
А лицензированные Verifire Tools у Вас есть? Чем Вы собираетесь загружать прошивку?
Какие именно тревоги выдает EBI?
Версии прошивок на панелях какие?
Насколько я помню W-2 не совместим напрямую с картами W. Т.е. замена один на один не будет работать!!!!
Artem662
Цитата(Y&S @ 8.6.2026, 15:08) *
А лицензированные Verifire Tools у Вас есть? Чем Вы собираетесь загружать прошивку?
Какие именно тревоги выдает EBI?
Версии прошивок на панелях какие?
Насколько я помню W-2 не совместим напрямую с картами W. Т.е. замена один на один не будет работать!!!!

Лицензия Verifire Tools у человека есть.
Тревога "Сбой сети порт А, В". Всё подключено правильно, порт А в порт Б и порт Б в порт А кольцевое подключение.
Сейчас стоят старые модули W версия 30.10 и 20.04. Модули W-2 после ремонта не прошили, так как нет прошивки.
Я читал в инструкции, что нельзя ставить или обновлять прошивку на модуле, когда в сети есть устройство с прошивкой версии 20.
Do not attempt to upgrade HS-NCM to software v30.x (or higher) on a network that utilizes v20 HS-NCMs using v20.4 (or lower) software. This will result in permanent damage to all v20 HS-NCMs on the network
Желательно иметь прошивку и на W и на W-2. Имеются пары модулей обоих версий.
Y&S
Цитата(Artem662 @ 9.6.2026, 8:42) *
Лицензия Verifire Tools у человека есть.
Тревога "Сбой сети порт А, В". Всё подключено правильно, порт А в порт Б и порт Б в порт А кольцевое подключение.
Сейчас стоят старые модули W версия 30.10 и 20.04. Модули W-2 после ремонта не прошили, так как нет прошивки.
Я читал в инструкции, что нельзя ставить или обновлять прошивку на модуле, когда в сети есть устройство с прошивкой версии 20.
Do not attempt to upgrade HS-NCM to software v30.x (or higher) on a network that utilizes v20 HS-NCMs using v20.4 (or lower) software. This will result in permanent damage to all v20 HS-NCMs on the network
Желательно иметь прошивку и на W и на W-2. Имеются пары модулей обоих версий.

Еще раз. W и W-2 между собой напрямую не совмстимы!!
What are the differences between the old modules and the new modules?
The new modules (-2) communicate on BroadR-Reach® protocol, while the legacy modules utilize
VDSL protocol. To enable them to communicate with each other the RJ45 port should be utilized. In
addition, the new modules will have a Small Frame Pluggable (SFP) module that adds 1.75” to the
height of the module.
Сколько у Вас панелей?
Вы это имеете в виду:
Please note that the original HS-NCM was available as a PCA board (1st release) and PCB
board (2nd release). The product installation documents clearly indicate that PCA
boards are not to be updated to version 30.x firmware or later as this can cause damage
Это примечание к 31 прошивке и речь идеи о том, что существует 2 дизайна плат А и В, которые несовместимы между собой!!!
На более раних прошивках, которые идут, например, к 27 версии никаких примечаний нет.
Artem662
Цитата(Y&S @ 9.6.2026, 17:14) *
Еще раз. W и W-2 между собой напрямую не совмстимы!!
What are the differences between the old modules and the new modules?
The new modules (-2) communicate on BroadR-Reach® protocol, while the legacy modules utilize
VDSL protocol. To enable them to communicate with each other the RJ45 port should be utilized. In
addition, the new modules will have a Small Frame Pluggable (SFP) module that adds 1.75” to the
height of the module.
Сколько у Вас панелей?
Вы это имеете в виду:
Please note that the original HS-NCM was available as a PCA board (1st release) and PCB
board (2nd release). The product installation documents clearly indicate that PCA
boards are not to be updated to version 30.x firmware or later as this can cause damage
Это примечание к 31 прошивке и речь идеи о том, что существует 2 дизайна плат А и В, которые несовместимы между собой!!!
На более раних прошивках, которые идут, например, к 27 версии никаких примечаний нет.

2 панели. Сейчас установлены просто W на обоих панелях, если их подключить между собой, то постоянно выдают тревоги "Сбой сети порт А,В". При этом приходят статусы пожарных датчиков и панели видят друг друга.
Вот этикетки этих модулей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Y&S
Версии прошивок в панелях какие?
Для РСА последняя прошивка 020.005.009
Для РСВ последняя прошивк 030.010.006
С чего вы взяли, что дело в прошивках?
Юность?
Если панелей 2, то можно брать даже обычные NCM
BTW, У Вас в конфигурации панелей кольцо часом не прописано?
Artem662
Цитата(Y&S @ 10.6.2026, 18:09) *
Версии прошивок в панелях какие?
Для РСА последняя прошивка 020.005.009
Для РСВ последняя прошивк 030.010.006
С чего вы взяли, что дело в прошивках?
Юность?
Если панелей 2, то можно брать даже обычные NCM
BTW, У Вас в конфигурации панелей кольцо часом не прописано?

На этикетках выше 30.10 и 20.04.
С того что они разные.
Да, Юность
Пара W-2 не рабочие без прошивки, по этому стоят те которые на фотках выше.
Надо чтобы правильно заработало с установленными модулями.
У меня лицензии на Verifire Tools нет, но есть у другого человека.
Когда человек подключался через Verifire Tools в конфигурации HS-NCM настройки были не активны, ни чего не поменять.
Где посмотреть и как должно быть кольцом?
Можно ли как то настроить через саму панель на дисплее? Чтобы прекратились тревоги "Сбой сети порт А", "Сбой сети порт В"
Y&S
Цитата(Artem662 @ 11.6.2026, 9:17) *
На этикетках выше 30.10 и 20.04.
С того что они разные.
Да, Юность
Пара W-2 не рабочие без прошивки, по этому стоят те которые на фотках выше.
Надо чтобы правильно заработало с установленными модулями.
У меня лицензии на Verifire Tools нет, но есть у другого человека.
Когда человек подключался через Verifire Tools в конфигурации HS-NCM настройки были не активны, ни чего не поменять.
Где посмотреть и как должно быть кольцом?
Можно ли как то настроить через саму панель на дисплее? Чтобы прекратились тревоги "Сбой сети порт А", "Сбой сети порт В"

Карты конфигурируются только при подключении через ЦПУ. Если подключаться напрямую ничего делать не даст. Сетевые карты вообще загружаются?
Слева снизу есть индикатор он после загрузки карты должен переключаться с желтого на зеленый.
Касательно настроек кольца. Ищите в сетевых парамтерах настройки типа Network style, Network Parameters
Panel Program Menu->Network Parameters->Style
Сколько у Вас вообще проводов между картами 1 пара и 2?
Artem662
Цитата(Y&S @ 11.6.2026, 9:36) *
Карты конфигурируются только при подключении через ЦПУ. Если подключаться напрямую ничего делать не даст. Сетевые карты вообще загружаются?
Слева снизу есть индикатор он после загрузки карты должен переключаться с желтого на зеленый.
Касательно настроек кольца. Ищите в сетевых парамтерах настройки типа Network style, Network Parameters
Panel Program Menu->Network Parameters->Style
Сколько у Вас вообще проводов между картами 1 пара и 2?

Посмотрел на модули, один PCA другой PCB.
Выбран стиль 7
Слева снизу индикация не горит
2 пары в порт А и в порт Б
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Artem662
Ещё на панели пишет Не соответствие ПО.
Я так понимаю, подключать панели между собой нужно через разъём rj-45?
И больше ни чего не нужно настраивать?
Y&S
Цитата(Artem662 @ 11.6.2026, 10:28) *
Посмотрел на модули, один PCA другой PCB.
Выбран стиль 7
Слева снизу индикация не горит
2 пары в порт А и в порт Б
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Стиль 7 насколько я помню это как раз кольцр. Т.е. или добавляйте еще один провод между картами либо на обоих панелях менять на Стиль 4.
Горит зеленым как раз что надо.
PCA и РСВ это 2 РАЗНЫЕ модификации сетевой карты. В РСА НЕЛЬЗЯ залить прошивки 030.х.х

Цитата(Artem662 @ 11.6.2026, 11:25) *
Ещё на панели пишет Не соответствие ПО.
Я так понимаю, подключать панели между собой нужно через разъём rj-45?
И больше ни чего не нужно настраивать?

RS45 нужно если используются W и W-2 одновременно.
Ничего настроаивать не надо. Подключите дополнительный кабель и все будет ОК.
Касательно несовместимости ПО - это другая история.
У Вас скорее всего меняная карта шлейфа и во вновь установленной карте прошивка не соттветствует прошивке панели (посмотреть можно по Lamp Test) и остальным картам шлейфа. Если ниже то повысить можно, если выше, то не факт.
Номер шлейфа с несовместимостью смотрите в журнале тревог EBI.
SOFTWARE MISMATCH: One or more (E)LCM or DAA software revisions do not match other (E)LCMs or DAAs, and/or
the network communications module is not network version 5.0, or LCD-160 software is
incompatible. Update the software as necessary.
Опять же посмотрите какие прошивки в панелях. Я думаю 25, но точно не помню. Может быть и 27
Artem662
Цитата(Y&S @ 11.6.2026, 17:42) *
Стиль 7 насколько я помню это как раз кольцр. Т.е. или добавляйте еще один провод между картами либо на обоих панелях менять на Стиль 4.
Горит зеленым как раз что надо.
PCA и РСВ это 2 РАЗНЫЕ модификации сетевой карты. В РСА НЕЛЬЗЯ залить прошивки 030.х.х

Этот параметр разве не за тип кабеля отвечает, оптоволокно 4 или медь 7?
И как посмотреть или поменять Стиль на другой панели если панель управления с кнопками только одна?
Или можно только через Verifire Tools менять? Хотелось бы самому без утилиты поменять параметры.
Y&S
Цитата(Artem662 @ 15.6.2026, 8:51) *
Этот параметр разве не за тип кабеля отвечает, оптоволокно 4 или медь 7?
И как посмотреть или поменять Стиль на другой панели если панель управления с кнопками только одна?
Или можно только через Verifire Tools менять? Хотелось бы самому без утилиты поменять параметры.

Нет. Этот параметр отвечает за топологию.
Подключите обратный кабель между сетевухами и ничего менять не надо.
Процессор с дисплеем может управлять 2мя панелями. но ему нужно указать какой дополнительной панелью он управляет.
Можно ли это сделать чисто с панели не помню, с VF точно можно.
Artem662
Цитата(Y&S @ 15.6.2026, 13:01) *
Нет. Этот параметр отвечает за топологию.
Подключите обратный кабель между сетевухами и ничего менять не надо.
Процессор с дисплеем может управлять 2мя панелями. но ему нужно указать какой дополнительной панелью он управляет.
Можно ли это сделать чисто с панели не помню, с VF точно можно.

У нас и подключена топология кольцо 7, я подумал что может изменить топологию на 4, тогда пропадут тревоги "Сбой сети порт АБ"?
Сбой сети происходит на установленных модулях HS-NCM-W ревизия PCA и на другой панели HS-NCM-W PCB, при этом данные передаются датчики в сети. Но работать с бесконечными авариями не возможно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Artem662
Раньше стояли HS-NCM-W-2 более новые, теперь заменили на старые модули, в проекте к панелям в Verifire Tools ни чего не меняли.
Возможно надо пересобрать сетевую конфигурацию на старые сетевые модули, добавить Add Node?