charhonda
16.9.2010, 22:50
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой привод ESBE из серии Ara 600 выбрать для клапана
VRG131, 2-точечный или 3-точечный и с каким временем закрытия для совмесной работы с регулятором VAILLANT 420S.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Я с энтими Эсбями больше не дружу.
Два привода отработали чуть больше года, и накрылись...
(причем один аналоговый, другой импулсник)..
Пластиковые шестеренки не для нашей эксплатации.
Может где то там далеко (но не в нашем районе), они и работают...
часто, непродолжительная работа привода является виной неграмотной неправильного подбора самого привода, кривой наладки системы и настроек регулятора.
Вообще то сначала всегда накрывается сам клапан "неправильно подобранный, криво смонтированный и ненастроенный", а затем уже и сам привод как следствие..
На мой взгляд ESBE это изделие котеджного уровня, а не как не промышленного..
Когда объем системы небольшой, залита подобранная теплоносящая жидкость - то они возможно и работают некоторое время.., а так изделие хлипкое и несерьезное, но везде их суют из-за цены. У нас при тех же условиях (даже хуже), Хонейвелловский клапан с приводом уже лет 5 работает без проблем, правда стоит он тоже других денег