много тут уже задавал вопросов, так как разные проекты доделываю после др.спецов
Возникли проблемы, раньше не делал данную часть:
нужны данные для предьявления на ТУ
офисное здание 9этажей. в подвале 910м2 гараж...
Строительный объем - 26190.37 м3 т.е. по п.6 табл1* Снипа 2,04,01-85*
требуется 2х2,5л/с
по снипу п.6.4. В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1.*- я так понимаю конференц зал на 100мест сюда относится
п.6.8 -свободный напор 6 +п.7.7- потери на участке
длина шлангов обеспечивают здание в любой точке-т.е. на один этаж не требуется доп ПК,
9этх2Пк=18Пк. есть конференц зал+1Пк=19ПК.
19Пкх2.5=47,5л/с+потери+6свободный напор=хххл/с (? правильно ли расход, на предьявление к ТУ)
+есть гараж нужно ли для него спринклерная система(или дренчерная) и по каким нормативом считать для 1эт. гаража?