Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поставщик регуляторов давления конденсации для R410A
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Sergej_9N3
Уважаемые специалисты,
если кому-нибудь приходилось сталкиваться с таким оборудованием (холодильные компоненты для регулирования давления на R410A), то посоветуйте, пожалуйста, представителя или поставщика в Москве или СПб.
Я нашёл лишь одного производителя - Sporlan. У них есть регуляторы давления конденсации для R410A (модель LAC), но в Россию они, похоже, не поставляются.

Заранее благодарю за помощь!

С уважением,
Borman.
vlad980
Если изменением оборотов вентилятора FSX-42S от Alco - диапазон 13...25 бар

Если с затоплением конденсатора - чем KVR+NRD от Danfoss не подходят?
airwave
Борман, поперли Монтэйры на R410a? rolleyes.gif
daddym
Цитата(vlad980 @ 17.9.2010, 14:57) *
Если изменением оборотов вентилятора FSX-42S от Alco - диапазон 13...25 бар
Если с затоплением конденсатора - чем KVR+NRD от Danfoss не подходят?

Рабочее у 410 - 30атм поэтому и возникает проблема. У Alco соответственно нужно заказывать модели с правильной цифрой.
Впрочем кое что есть и у Danfoss.
Sergej_9N3
Спасибо за ответы!
Нужно затопление. Температура ниже -20 будет. FSC не поможет.
Кондиционеры американские, не сказать, чтоб попёрли, но время от времени, пробиваются к нам...
У Данфосса есть ICS, но по ним надо почитать, укомплектоваться. Да и заплатить, как я понял, не дёшево.
А KVR и KVD по давлению не проходят, это верно подмечено.
Т.е. вариантов пока, кроме данфосских пилотников, нет?.. :-(
vlad980
25 бар - это 42*С для 410... если мало - действительно, можно
Цитата
заказывать модели с правильной цифрой
,
или есть двухкомпонентный регулятор = датчик FSE03S (выход 0-10В, заводская настройка 26 бар) + силовой блок FSP на соотв. мощность

Что касается -20 = про 410 не знаю, но у нас установки на 22-м до -27 работали этой зимой - и кондеры, и холодилки. Все с FSC
Одна была с затоплением - летом умер дифф клапан - заглушили байпас, поставили регулятор скорости... зимой посмотрим
Sergej_9N3
Там просто конденсатор уже фан-спид-контролем оборудован.
А до каких температур он, кстати, потянет?
У нас как-то сложилось, что до -20 и привет... Дальше затапливаем конденсатор.
Sergej_9N3
У нас на KVR+KVD всё отлично работает на многих объектах. Подразобрались в тонких моментах, так что с ними порядок.
А вот на 410-й натолкнулись и всё.
ОК, будем искать, как говорится.
Если у кого появится информация, то сообщите, пожалуйста!
Спасибо.
SSA
Если изменением оборотов вентилятора, то я ставил CAREL, но надо смотреть какой датчик давления.
vlad980
Цитата
Там просто конденсатор уже фан-спид-контролем оборудован

Интересно - а нормально будет работать "затапливатель" с FSC вместе?
По моему для затапливателей характерно on/off управление. Расскажите - делали уже такие комбинации?

насчет
Цитата
до каких температур он, кстати, потянет?
из приктики - даже в -30 и ниже (дело было зимними ночами - оборудование работает на склад продмага - круглосуточно.) все работало - вентилятор просто стоял, изрека - пару оборотов делал и опять стоял. Конденсатор прогревался довольно-таки быстро.
airwave
Регулятор давления типа FSX будет нормально работать при - 30 град.
Только будут колебания давления конденсации.
Видел CIAT package с регулятором давления реле 16 бар на вентилятор конденсатора и ниче, по НД машина не рубилась.
Маленький ньюанс: конденсатор был горизонтальный, ну и ресивер на улице )))). и безо всякой лабуды все работало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.