Aleks_
Здравствуйте, коллеги!
Нужно знать Ваше мнение относительно такого вопросика: для размещения насосов для откачки стоков в ливневке хотят применить камеры 3,0х3,0 из сборного ж/б ( в круглые колодцы из сборного ж/б они по габарят не влазуть..))). Смущает только то, что это камеры для тепловых сетей. Как думаете это возможно? Может нужны дополнительные мероприятия по гидроизоляции?? Очень нужно знать...Заранее спасибки
poddubnaya
зачем такие жуткие заморочки? закажите готовую КНС это и дешевле и думать меньше надо. сейчас неисчислимое колличество фирм делают КНС под ключ
Aleks_
Как говорил дедушка Брежнев: Экономика должна быть экономной!!!!
Зак считает , что так дешевле
lexa00
Посмотрите рабочие уровни воды в насосной. Если не выше первого стыка, то ваще ноу проблем. Если выше можно какой-нить "пенетрон" придумать. Да и стандартная гидроизоляция рулонными материалами подойдет. Еще обратите внимание на всплытие, оч. легкие эти камеры теплотрасс.
даниил
ага, легкие. особенно из сборного ж/б. rolleyes.gif
изоляцию как для колодцев К1 принять.
lexa00
Цитата(даниил @ 22.9.2010, 19:44) *
ага, легкие. особенно из сборного ж/б. rolleyes.gif

По сравнению с силой Архимеда действующей на эту камеру, вес камеры - просто пушинка. Не верите, прикиньте сами.
andrey R
Бред какой-то... делайте, как положено, не надо изобретать всякую фигню
Сергей Валерьевич
Цитата(andrey R @ 22.9.2010, 19:24) *
Бред какой-то... делайте, как положено, не надо изобретать всякую фигню

Зачем терять золотого зака... раз сделал - заплатил, потом переделал - заплатил... это ж прихоть зака
Aleks_
вот ..вот. И я так думаю...))) главное освоить бюджет!!!))) Спасибо всем за мнения!!!
Evgenya
можно и квадратные можно и из типовых телокамер (хотя есть типовые водопроводные)
минусы
1. герметичность никакая (если чевойто не придумать)
2. квадратная приемная часть это с точки зрения отложений на дне КНС очень плохо..... угловые зоны застойные осадок загнивать будет (последствия могут быть разные....). чистить придется. ну и последнее smile.gif не разу не видел квадратной приемной части smile.gif
Инженер сантехник
для теплосетей элементы камеры делают до 4м, при большей глубине необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению устойчивости элементов.
По гидроизоляции - нужно будет например Лахтой гидроизолировать.
А так, скорее всего сборная кнс будет подешевле
SANTEXNIK
Может лучше взять типовую по Типовой проект 902-1-133.88 и мощнее насосы? Не всегда же слушать бред зака (он же потом любит в своих ошибках обвинить проектировщика, мол ты спец, а послушал меня не спеца, ошибка твоя)