Пожалуйста выскажите инженерную точку зрения на следующую ситуацию.

Имеется двухступенчатая зависимая схема, в которой, как известно, циркуляционный насос должен создавать перепад давления ГВС.

Так вот вопрос: для определения перепада давления, который должен держать ЦН достаточно только показаний датчиков ΔР=Р1-Р2 или нужен еще датчик Р3, для того чтобы зная напор ХВС
(который в данном, кстати, реальном случае = 6 кг) задать напор ЦН как несколько больший
напора ХВС (к примеру 6.2 кг).
Не очень ясна физика процессов, т.к. здесь работают два процесса одновременно - идет давление с ХВС и давление со станции ЦН. Поэтому и возникают такие глупые вопросы.



........... ------------------------------------ ..............................p1
ХВС.... |....1 ступень....|...2 ступень..|----------------------------> ГВС подача
------->|......Т/О............|......Т/О..........|
P=6 кг.|.......................|......................|
...........|.......................|.....................|
...........|____________|__________|
....................................∆
....................................|......p3 ..........................................p2
....................................-----------------циркул. насос----------- ГВС обратка



PS извините за схему, не знаю как тут картинку вставить.
ttt
Циркуляционный насос в ГВС ставится для создания циркуляции при отсутствии разбора, его параметры не зависят от параметров ХВС. Датчики вообще не нужны, если не предусмотрено наворотов типа - поддержание dP при помощи ЧП, контроля за работой насоса, диспетчеризации и т.д.
zeman
Цитата
Имеется двухступенчатая зависимая схема, в которой, как известно, циркуляционный насос должен создавать перепад давления ГВС

Вот эта фраза непонятно, да ещё "как известно". Мне лично не известно, уважаемый, не потрудитесь ли объяснить.
А в остальном согласен с ttt, циркуляционный насос подбирается из условия отсутствия разбора, его напор рассчитывается по сопротивлению контура ГВС. В маленьких домах можно установить термостат на обратке, чтобы насос не постоянно работал.
коммунист
ЦН работает под частотником. Если я правильно понял, можно задать работу
частотника только по перепаду давления р1-р2 ?