tjj
Спецы чего делать -пробил провод теплого пола ,Правда не совсем ,сработало УЗО ,полы работают . Расковырял дырку - порвал оплетку и задел одну жилу . Как оценить повреждение ? Пока план такой - покупаю завтра хороший омметр ,меряю сопротивление ,сравниваю с паспортным ,если разница не больше 20% , заливаю дырку эпоксидкой и живу дальше .Если разница больше ,расковыриваю дырку больше и пытаюсь запаять какой-то шунт . Вопрос такой - по омметру можно увидеть повреждение сечения кабеля ? И какой диаметр жилы в Теплых полах ?
nagibinn
На фото не совсем хорошо видно , но похоже повреждена только изоляция. А проверить можно просто . Пощупать это место нет разогрева сильного места повреждения ? Если нет тогда значит всё нормально и вариант с эпоксидкой пойдёт!
Vict
Цитата(nagibinn @ 30.9.2010, 13:59) *
А проверить можно просто . Пощупать это место....
blink.gif

Цитата(tjj @ 28.9.2010, 21:37) *
сработало УЗО ,полы работают .
l-nikolaev
Если кабель саморегулирующий (Внутри 2 провода + снаружи защитный заземленный экран), то похоже поврежден только экран - залить полиэтиленом (из пистолета с полиэтилеговыми карандашами) и жить дальше.
Если 2-х проводный замерить сопр. изоляции, если -гут, то то-же самое, если -не гут, восстановить изоляцию описанным способом и опять жить дальше.
Ну или разобрать стяжку и заменить кабель biggrin.gif

жилы разные, омметр не поможет, полы-ж работают, значит цепь цела.
andrey357
кабель какой - есть ремонтные муфты...