Strongman
Уважаемые коллеги! Объясните как объвязать подпитку градирни (закрытого типа - Baltimor). Какую арматуру необходимо ставить и т.д. Может схема или фото у кого есть. Заранее благодарен.
виктор
Разве Балтимор не может выдать инфу по этому вопросу?
Виктор
Нестор
Балтимор -Closed Circuit Cooling Tower- испарительный охладитель с замкнутым контуром имеет в нижней части емкость и в него осуществляется добавление воды - подпитка. Там установлен "водобачковый инструмент" кран с поплавковым регулятором. Это, конечно, хорошо для Европы особенно южной. В нашем же непредсказуемом королевстве с обилием праздников и выходных дней заморозить эту ёмкость на раз можно. Даже Балтимор додумался (или Эвапко) эту емкость рекомендуют установить в помещении под охладителем и туда через ВБИ добавлять воду по уровню.
Для соединения ВБИ с водопроводом достаточно шарового крана и фильтра для холодной воды для удаления обычно присутствующей в воде грязи.