asketushka
  1.10.2010, 11:46
  
 
  
     Уважаемые колллеги, разгорелась дискуссия (между сотрудниками) о том как определить количество времени, за которое нагреется некий объем (в нашем случае помещение или контейнер).
  Например: 
 Объем помещения V-72 м3
 Мощнось нагревателя P-40000 вт
 уд.тепл-сть воздуха C- 1005 дж/кгК
 (нагрев с 20 до 45) дельта Т - 25 гр
 t - ????
 
считаю так:  формула t=СVT/Р    t=1005х72х25/40000=45 сек
 насколько это правильно???
 какие есть еще формы расчетов???
 
 
 
 
  У вас есть калькулятор heatcalc? Он вам реально может помочь, но в сводке результатов параметра веремни нагрева нету. Поищите на форуме дистриб калькулятора, оч.полезная вещь!!!!
p.s. Для точного расчета кучу параметров необходимо учесть(ориентация стен,окон по направлениям север-юг, материалы стен, количество стекл в стеклопакетах, материал пола, потолка, дверей, рам и проч.
 
 
 
 
  ....почти правильно!
Вы забыли умножит объём воздуха на его плотность при данной температуре (при +20С это 1.2кг/м3 приблизительно)
Но в итоге вы нагреете воздух.... А что со стенами и мебелью делать, которые весят намного больше воздуха, а потому обладают огромной теплоёмкостью?....(((
 
 
 
  asketushka
  1.10.2010, 13:42
  
 
  
 Спасибо,за отклик.
    
       в данном случае нюансы типа инфильтрации (подсосов итд) и окон (солнечной радиации) не учитывались, потому как помещение очень герметичное (ЦОД).
     Но очень хотелось бы увидеть формулу которая может учитывать при расчете и мебель,и окна итд.
      Есть ли такое? ))))))))
     heatcalc есть,но он только считает теплопотери через наружные ограждения. 
     А нужно время его нагрева.
 
 
 
 
  скорость движения воздуха в определенном объеме ( примерно 0,2-0,5- естественная циркуляция)
вот и время найдется 
 
 объем - есть , температура - есть. что еще нужно? 
 
  
 
 
  А еще...  
 
 Вам нужна температура в помещении по "сухому термометру" или "ощущаемая"... допустимый градиент температуры, локализация рабочей зоны...
Вам проще сформулировать и озвучить цель нагрева/ваших поисков.... тогда можно получить конкретный ответ... иначе, это превратится в занимательную задачку по физике...
 
 
 
  DDDmitry
  1.10.2010, 14:24
  
 
  За это время вы нагрееете воздух в данном объеме при условии того что не будет теплопотерь во время нагревания, вообщем идеальные условия мало реализуемые. В реальных же усливиях следует учитывать теплоемкость ограждающих конструкций, сопротивление теплопередачи и т.д.....
 
 
 
  asketushka
  1.10.2010, 15:59
  
 
  
    Условия такие: помещение идеальное, теплопотерь не будет.
    Задача в том, что в помещение стоит оборудование выделющее тепло (в кВт) , это выделяемое тепло гасится системой кодиционирования,вот и возникает вопрос за какое время нагреется помещение до критической температуры при выходе из строя системы кондиционирования.
    
    Пример рассчета выше. ))
 
 
 
 
  В такой постановке задачи, Вы получили сильно заниженный результат...
Здесь, конечно, надо учитывать "окружение", его геометрию и материалы...  долю тепловой энергии отводимой излучением....  точное численное решение можно получить только у специалистов имеющих эксперементальную базу по этому типу оборудования....
Наличие у "оборудования" собственного вентилятора.... или возможности конвективного охлаждения...
Если задача практическая /на существующем оборудовании/... предложил бы оценить экспериментом...
Отключить систему охлаждения .... "быстрым" термометром измерять температуру через пять секунд... построить тренд по пораболе в область критических температур....
 
 
 
 
  При условии что система теплоизолированна:
- количество теплоты, необходимое чтобы повысить температуру на ∆t указанного объем V:
Q=Vc∆t, Вт•ч
- время 
τ=Q/P, час
 
 
 
  Mikola777
  22.9.2013, 20:09
  
 
  Поможет ли данная формула?
 
 
 
 
  Цитата(Mikola777 @ 22.9.2013, 21:09) 

Поможет ли данная формула?
что есть в этой формуле остальные переменные?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.