Цитата(аЛёша @ 5.10.2010, 9:38)

Различные схемы подключения РБ, варианты компенсации температурных расширений и проч.немного не то.
Выше писал, что вопрос чисто технический (или технологический?!) - можно или нет.
Предположим, что 150 С и 16 атм - именно РАБОЧИЕ параметры. Насколько я понимаю проблема здесь заключается прежде всего в мембране, выдержит она такие параметры или нет. Так не ужели производители не смогут подобрать необходимый материал в нашем то веке - веке НАНОтехнологий?
PS Менеджеры по продажам, к сожалению, ответа не дали.
Опишите куда вы его ставите?
Если вы имеете ввиду расширительный бак мембранного типа, то естественно мембрана не выдержит такой температуры. НА 16 бар, такие рабочие параметры где? Это условие прочности арматуры и трубопроводов по давлению в тепловых сетях...Вот смотрите, у вас расширительный бак заполняется водой при пуске системы, вода в трубах к нему "стоячая", и естественно температура уменьшается подходя к мембране, чем больше перед баком будет другой сосуд, тем меньше температура на мембране, можно еще и снимать часть тепла....с трубопровода...
Теперь можно другую схему предложить поддержания давления, но блин там кавитация и все такое, ведь у вас 150 град...и 16 бар...Скажите на какую систему вы ставите бак...
Если технически, то при температуре воды в баке свыше 90(70) град мембрана не выдержит...нужно искать другие решения
Цитата(vnvik @ 5.10.2010, 9:54)

У Вас же город славных революционных традиций, поэтому что Вам стоит захватить мосты, вокзалы, телеграф ... и ближайшую атомную электростанцию, а у этих буржуинов там компенсаторов давления для ихних контуров тьма, правда они вроде без всяких там мембран и прочих нанотехнологий, доисторическими ТЭНами обходятся.
причем здесь бак и ТЭН?