inick-21
На заводе есть паровая котельная из котлов серии Е - 3 шт
Давление пара 6 бара, возврата конденсата от теплообменников происходит в атм. деаратор.
Стоят 2 водо-водяных теплообменника по 0,3 ГКал/ч
Вопрос? Есть ли какие-нибудь последствия если вместо паро-водяных пластинч. теплообменников, установили водо-водяные. Вроде бы 1 год отработали нормально.
К.Д.
однако сумбурно. В паровой котельной много разных теплообменников, поэтому хотелось бы для начала схему котельной в студию.
gilepp
Не понял вопрос...
Наугад что-ли установили ?
Это в "песочницу" тогда :-)
inick-21
Если на приготовление воды (т= 95-70 С) с помощью пара установлены не пароводяные теплообменики, а водо-водяные. Какие последствия могут быть???? Система работает уже год
gilepp
Смотря какие теплообменники и какие параметры пара, который на них подается, куда заведены потоки пара и воды....

Вопрос имеет 2 стороны.

1. Выдерживаются ли режимы, то есть греется ли вода в нужном количестве до нужной температуры. Если да, то переходим к следующему вопросу.

2. Вопрос надежности. Если ТО способен работать при ваших соотношениях температура/давление пара, то думаю ничего с ним не будет. Если нет, то потечет попросту...
К.Д.
У меня еще один вопрос: откуда в паровой котельной вода? Она там если и бывает то холодная, которую потом упорно греют. А вообще если пароводяные справляются то запас поверхности изначально был очень большим или ГВС еще не выходил на расчетную нагрузку (хотя к ней надо относиться скептически).
К.Д.
У меня еще один вопрос: откуда в паровой котельной вода? Она там если и бывает, то холодная, которую потом упорно греют. А вообще если пароводяные справляются то запас поверхности изначально был очень большим или ГВС еще не выходил на расчетную нагрузку (хотя к ней надо относиться скептически).
К.Д.
У меня еще один вопрос: откуда в паровой котельной вода? Она там если и бывает, то холодная, которую потом упорно греют. А вообще если пароводяные справляются то запас поверхности изначально был очень большим или ГВС еще не выходил на расчетную нагрузку (хотя к ней надо относиться скептически).
inick-21
Давление пара 6 бара
Общая тепло производительность 2-х теплообмеников 696 кВт. Фактические потребления порядка 500 кВт. Но счас планируем увеличить нагрузку до 650-700 кВт. Понятно что не остается ни какого запаса.
Там резиновые прокладки ни как не подразделяются водяные или паровые?
gilepp
Резиновые применять можно и на пар, но низкого давления и соответственно температуры. Боюсь, что скоро ваш аппарат может потечь.

Если говорить о пластинчатых ТО, то для пара обычно используются витоновые прокладки, они до 180 гр.С.
Хотя я на пар ставлю только вертикальные кожухотрубники со спирально-навивными трубками, чтобы вовсе никогда не иметь проблем. По цене кстати не дороже пластин, а по надежности и эксплуатации гораздо лучше...

Прокладкам, то есть материалу все равно пар или вода, вопрос в том, чтобы материал выдерживал определенную температуру при определенном давлении, вот и все.
Машинист
Цитата(inick-21 @ 12.10.2010, 14:26) *
Давление пара 6 бара
Общая тепло производительность 2-х теплообмеников 696 кВт. Фактические потребления порядка 500 кВт. Но счас планируем увеличить нагрузку до 650-700 кВт. Понятно что не остается ни какого запаса.
Там резиновые прокладки ни как не подразделяются водяные или паровые?

Акагжежъ ))
Подразделяются.
По максимально допустимой температуре.
Для водо-водяных до 160, для пароводяных на ваши параметры- явно что-то позлее должно стоять, градусов до 200 чтоб держали. чЕкайте материал прокладок.

Упс. Вот, Gilepp уже все и написал )))
inick-21
Понятно
Спасибо
Вопрос про вертикальные кожухотрубники можете инфу скинуть или сылку
frinetik
Чтобы понять будут работать теплообменники на воде, нужно обратиться к дилеру или изготовителю данный теплообменников. Перешлите им паспорта на теплообменники и попросите сделать проверочный расчет на новые параметры.
inick-21
сделаю это, но они все на выставку Агропроммаш уехали