младшой
Надо подсоединить медную импульсную трубку d = 6мм к крану 1/2''.
Нужен переходник муфта 1/2'' - штуцер М12х1,5.

Где в Москве можно быстро добыть таких штук 6?
Max2114
Цитата(младшой @ 12.10.2010, 13:52) *
Надо подсоединить медную импульсную трубку d = 6мм к крану 1/2''.
Нужен переходник муфта 1/2'' - штуцер М12х1,5.

Где в Москве можно быстро добыть таких штук 6?

в любом токарном цехе.
младшой
А купить готовые?
Usach
Цитата(младшой @ 12.10.2010, 18:12) *
А купить готовые?


Не ищите легких и недорогих путей. Потому что их нет.
Лично я заказывал последний раз такие у токаря оптом штук сто. На пару сезонов еле хватило.
mich_vk
Я понимаю что тут нету?
http://jumas.ru/index.php?area=1&p=sta...10.4perexodniki
а не рассматриваете вариант взять пол-дюйма на что-нибудь и перенарезать резьбу?
младшой
Цитата
Я понимаю что тут нету?
http://jumas.ru/index.php?area=1&p=sta...10.4perexodniki
а не рассматриваете вариант взять пол-дюйма на что-нибудь и перенарезать резьбу?
Сегодня обзвонил несколько фирм, у которых в каталогах и прайсах были переходники - по нулям или "доставка через 5-7 недель". Я надеялся, кто-нибудь точно знает, что "вот в такой конторе можно приобрести, потому что сам покупаю".

Цитата
Не ищите легких и недорогих путей. Потому что их нет.
Я не говорил про "недорого".
А вообще - вещь нужная, странно, что на складах не держат хотя бы по сотне штучек. Места много не заняли бы.
Usach
Цитата(mich_vk @ 12.10.2010, 19:56) *
Я понимаю что тут нету?
http://jumas.ru/index.php?area=1&p=sta...10.4perexodniki
а не рассматриваете вариант взять пол-дюйма на что-нибудь и перенарезать резьбу?


Невздумайте. Сорвёт при опрессовке.
libra
Хм. Они ведь разные бывают. Под развальцовку. Под обжимное кольцо. Штуцер под развальцовку - точно стандартное изделие. Хотя на дюймовую резьбу надо наверное искать . Мы заказываем у механиков - проще, но дороже smile.gif
Ender
А если не секрет, для чего нужны импульсные трубки из меди, импульсные трубки д = 6 мм?

В стандартной закладной с импульсной трубкой идёт труба 14х2 из стали20 или 12х18н10 (для коррозионных сред), а для соединения с краном идёт соединение ввертное/навертное (в котором есть штуцер для приварки).
svet
Готовые импульсные трубки, в том числе G1/2" посмотрите здесь
младшой
Цитата(libra @ 13.10.2010, 9:23) *
Хм. Они ведь разные бывают. Под развальцовку. Под обжимное кольцо. Штуцер под развальцовку - точно стандартное изделие. Хотя на дюймовую резьбу надо наверное искать . Мы заказываем у механиков - проще, но дороже smile.gif

Под развальцовку. Просто штуцера есть, но их надо приваривать, следовательно - вызвать спец. людей. А переходник и я могу прикрутить.

Цитата
А если не секрет, для чего нужны импульсные трубки из меди, импульсные трубки д = 6 мм?

Перепады давления http://www.packo.ru/node/1839
libra
Может тогда проще муфту переходную 1/2 G наружная и 1/4 G (или какая на штуцере там) внутрення?
svet
Наши монтажники делают так: сантиметров 15 трубы 6х1 к датчику давления под родную накидную гайку. На медную трубу 6х1 напаивают трубу 10х1, используют переносные паяльные лампы на газовых катриджах. Трубу 10х1 подсоединяют к крану специальной муфтой (обжимной цанговый штуцер) Н10хG1/2. Вместо медной трубы 10х1 часто используют трубу 8х1 с муфтой обжимной Н8хG1/2. Все это покупают в одном месте (всегда в наличии) http://www.pkf-orgcervic.ru/trubki.html.
Там же берут краны шаровые со спускником.