Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поверочный расчет воздухонагревателей
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
ShaggyDoc
Программа ruAirHeater предназначена для выполнения поверочных расчетов воздухонагревательных установок, обогреваемых водой.

Программа является свободно распространяемой частью интегрированной истемы ruCAD.

Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и теплоносителя на входе в воздухонагревательную установку, рассчитать
температуры воздуха и теплоносителя на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя и компоновки воздухонагревателей.

В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет воздухонагревательных установок.

При таком варианте расчета известен расход воздуха, расчетные температуры воздуха и теплоносителя на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик педварительно выбирает тип и конструкцию воздухонагревателей и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с некоторым запасом.

Поверочный расчет выполняется для зданной компоновки и обвязки воздухонагревателей, при заданных расходах и температурах воздуха и воды на входе. Результатом являются температуры воздуха и воды на выходе, а также остальные параметры (тепловой поток, сопротивление по воде и воздуху).

Поверочный расчет может выполняться для любых режимов работы установки, а не только на расчетные параметры. При этом можно оценить, как влияет запас поверхности нагрева, который не хранится на складе, а участвует в теплообмене, на параметры установки.

Программа дает возможность моделировать различные ситуации - изменение расхода теплоносителя или воздуха, нерасчетные температуры и т. п.

Программа позволяет проверить работу установки, сконструированной с использованием любой расчетной методики и оценить, как скажется запас по поверхности нагрева (или по теплу) на эксплуатационных режимах.
ShaggyDoc
Цитата
Обновлена база воздухонагревателей
История обновлений ru-air-heaters-base.xml

12.03.2005
Уточнены технические данные калориферов по Рекомендациям Костромского калориферного завода
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-201-01У3...ВНВ 113-212-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-301-01У3...ВНВ 113-305-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 113-401-01У3...ВНВ 113-405-01У3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-302-01АТ3...ВНВ 123-312-01АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-306-50АТ3...ВНВ 123-312-50АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-402-01АТ3...ВНВ 123-412-01АТ3
Включены воздухонагреватели ВНВ 123-406-50АТ3...ВНВ 123-412-50АТ3



УКАЗАНИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ БАЗЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

1. Открыть обновленный файл ru-air-heaters-base.xml в текстовом редакторе. Выделить все и скопировать в буфер.

2. Запустить программу ruAirHeater

3. На вкладке "Инструменты" щелкнуть по кнопке "База калориферов". XML-файл базы загрузится в текстовый редактор.

4. Выделить в базе весь текст и вставить на его место текст из буфера.

5. Сохранить измененный файл.

6. Закрыть программу ruAirHeater и запустить снова для перегрузки базы.

Если вы самостоятельно изменяли и дополняли базу, то, чтобы не потерять эти изменения, заменяйте не весь текст.


Обновление базы удалено, так как заменена основная инсталляция (в ней новая база и обновленная программа).

Место стрелки для предъявления претензий здесь
donna lupita
программа дает возможность поводить вилкой по водке, ни одного современного продавца калориферов, нет меди, нет возможности ввести свой коэф. теплопередачи, площадь теплообмена, скорость в фронтальном сечении, все по Рекомендациям Костромского калориферного завода. бек ин юсса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.