Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от кабеля до трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Водонос
Здравствуйте.
Помогите разобраться, пожлалуйста.
Сам Я сантехник, но хотелось бы прояснить вот какой вопрос.
На каком расстоянии следует прокладывать электрический кабель от магистралей водопровода и отопления при параллельной прокладке?
Здание жилое со встройкой и автостоянкой в подвале. Магистрали и эл. лотки идут по техэтажу. Напряжение никак не больше 1000 вольт.
ПУЭ раздел 2, пункт 2.1.57 говорит, что при параллельной прокладке расстояние от лотков электриков до трубопроводов должно быть не менее 100мм.
Но электрики по этому объекту утверждают, что никак не меньше 500мм. И ссылаются при этом на альбом ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТА А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях".
Так как все-таки прокладывать кабеля с моими трубами, на каком расстоянии?
Vict
согласно ПУЭ, если в договоре не оговорено делать по конкретному альбому...
Muta
Пункт 2.1.57 главы 2.1 относится к электропроводкам с сечением жил до 16 мм2. Для кабельных проводок сечением более 16 мм2 смотреть главу 2.3.
Водонос
Спасибо всем!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.