Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высокотемпературный датчик давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Many
Есть трубопровод, среда - вода 150-200 гр.С. Датчики давления с универсальным токовым выходом работают с температурой рабочей среды до 85-90 гр.С. Решение было одно - датчики давления КРТ-9 с вынесенным тензопреобразователем, их сняли с производства... а необходим именно датчик штуцерного исполнения (импульсную линию нет возможности тянуть). Может быть можно взять что-нибудь типа ОВЕН ПД100-ДИ и ввернуть в петлевую трубку? Сможет ли вода в трубке остыть до нужной температуры? Как вы решаете подобные проблемы? Какие отзывы о датчиках типа МИДА-ДИ-12П? Может есть еще какие-нибудь высокотемпературные датчики давления? Спасибо за ответы.
alexius_sev
Высокотемпературные датчики PHC-B
Свойства:
Номинальный диапазон: См. Таблицу ниже.
Нелинейность: В пределах ±0.5% НВС
Гистерезис: В пределах +0.3% НВС
Повторяемость: 0.2% НВС или менее
Номинальный выход: 0.6 мВ/В (1200 мкм/м) или более

Характеристики среды:
Безопасный температурный диапазон:
от -30 до 240°C
Компенсированный температурный диапазон:
от 23 до 230 C (200°C с кабелем)
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.03% НВС/°C
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.03%/°C

Электрические характеристики:
Безопасное напряжение возбуждения:
12 В AC или DC
Рекомендованное напряжение возбуждения:
от 1 до 10 В AC или DC
Входное сопротивление: от 380 до 650 Ω
Выходное сопротивление: от 380 до 650 Ω
Кабель: 4-жильный (0.08 мм2) экранированный кабель с покрытием из тефлона, диаметр 3.1мм, длина 3 м, оснащён штекером NDIS (Экранирующий провод не соединён с корпусом.)

гляньте тут, думаю найдете для себя что-н...http://www.sensor.p-d-o.ru/category_54.html
Michael_k
Полный аналог КРТ 9, только лучше BD Sensors DMP 331P с радиатором.

Диапазоны давления: от 0…0,1 до 0…40 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Основная погрешность: 0,5/0,35/0,25 %ВПИ
Выходной сигнал: 0/4…20 мА, 0…10 В, 0…5 В
Сенсор: кремниевый пьезорезистивный сенсор без отделителя
Диапазон температур измеряемой среды: -25…+300°C
Класс защиты: IP 65-68
Механическое присоединение: VARIVENT®, M20x1.5, G½", G¾", G1", G1½", фланец, пищевые исполнения (DIN 11851, Clamp)
Электрическое присоединение: DIN 43650, Binder 723 (5 конт.), M12x1 (4 конт.), кабельный ввод PG7, Buccaneer

Уточнить цену можно указав в запросе необходимые вам технические характеристики в запросе производителю датчиков давления BD Sensors RUS
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.