KInG
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с отоплением одного здания. Сразу скажу данных пока по ТС практически нет известно только, что темп. 90/70. Вкратце о системе, существует встроенное ЦТП в одном здании, от которого разводятся тепловые сети еще к 4 зданиям, одно из которых со слов заказчика не прогревается. Подключение 4 зданий осуществляется по зависимой схеме т.е заходят трубы от наружных ТС и после гребенки идет разводка по зданию (запорная арматура, грязевики это все есть). Заказчик хочет решить проблему установкой дополнительного насоса в проблемном здании, подобрав этот насос по расходу на СО. По моему мнению причин на такую некорректную работы системы может быть несколько:
1. Система по зданиям несбалансированна.
2. Неправильно подобран циркуляционный насос в ЦТП либо по напору либо по расходу. Хотя зак утверждает что он очень мощный и с ним все ок.
3. На отапливаемое здание не правильно посчитаны теплопотери и мощности установленных радиаторов не хватает на обогрев. Обосновываю это тем что в проекте на отопление стены у здания кирпичные, а по факту они стеклянные, да еще из самого дешевого однокамерного стеклопакета в алюм. переплетах.
Пока вопрос в установке дополнительного насоса, изменит ли он положение или нет?
Для небольшого понимания прикрепляю схемку.
jota
Цитата(KInG @ 21.10.2010, 22:28) *
1. Система по зданиям несбалансированна.
2. Неправильно подобран циркуляционный насос в ЦТП либо по напору либо по расходу. Хотя зак утверждает что он очень мощный и с ним все ок.
3. На отапливаемое здание не правильно посчитаны теплопотери и мощности установленных радиаторов не хватает на обогрев.

Вы бы и сами ответили б на эти вопросы если бы проверили следующее:
1. Какая обратка от проблемного здания?
2. Все ли радиаторы прогреваются
Если обратка низкая и радиаторы прогреваются только сверху, то не хватает циркуляции
Если обратка нормальная или выше, это значит мощности самих радиаторов не хватает
zshi
По пунктам:

1. Система по зданиям несбалансированна. - проверить по зданиям P1 P2 T1 T2

2. Неправильно подобран циркуляционный насос в ЦТП либо по напору либо по расходу. Хотя зак утверждает что он очень мощный и с ним все ок.

что значит утверждает? Он его проектировал, монтировал или бабка нашептала? посмотреть нельзя на него одним глазком?


3. На отапливаемое здание не правильно посчитаны теплопотери и мощности установленных радиаторов не хватает на обогрев. Обосновываю это тем что в проекте на отопление стены у здания кирпичные, а по факту они стеклянные, да еще из самого дешевого однокамерного стеклопакета в алюм. переплетах.

no comments

Пока вопрос в установке дополнительного насоса, изменит ли он положение или нет?
Для небольшого понимания прикрепляю схемку.

изменит. вопрос насколько


прежде чем что-то внедрять, помучайте существующую схему. см. п.1,2
KInG
Благодарю за ответы, завтра поеду на объект попытаюсь выяснить больше инф. по системе.
zshi
п.с. "со слов заказчика" это как диагноз по телефону. Обследуйте лично, потом выносите вердикт