Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкотемпературные кондиционеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
elenam
Подскажите, коллеги, есть ли у вентиляторов внутреннего блока низкотемпературного кондиционера (по ТЗ температура в камере -25) какой нибудь напор?. То есть, можно ли блоку на выброс приделать коробку с воздухораспределителями (понимаем, что коробка должна быть минимум 500 мм, чтоб не обмерзал испаритель).
Поясню зачем: камера тестирования автостекол. Требования по подвижности воздуха. Или второй вопрос - есть ли низкотемпературные блоки канального типа, как в в обычной промышленной серии.
С уважением, Елена
SSA
Вам по определению нужен не кондиционер, а низкотемпературный холодильный агрегат с воздухоохладителем. Внутренний блок кондиционера при отрицательных температурах будет обмерзать.
elenam
Извините за ошибку в термине. Правы. Воздухоохладитель. Поставщики предложили комплект с компрессором, конденсором и воздухоохладителем. Все верно. Так вот, сомнения мои в следущем: дают ли осевые вентиляторы воздухоохладителя напор хоть какой. И существуют ли другие типы воздухоохладителей - не с осевиками. В принципе. В природе?
Нужен направленный поток для охлаждения и скорость в камере оговорена ГОСТами. Не соврать 0,2 м/с.
Хъюго
дають, а как же иначе. есть ВОПы для больших помещений, у них воздушная струя до 20 метров. для вашей камеры пойдет.
elenam
Отлично. Кто производит, где посмотреть, почитать? И что есть ВОП?
Елена.
elenam
ВОП - осевики? Они самостийно меняются в одни и те же воздухоохладители?
Хъюго
воп - воздухоохладители, поищите производителей холодильного оборудования для низких температур, их десятки, рекламу делать не хочу никому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.