viktorT
Здравствуйте.

Может кто подскажет,какие параметры нужно установить в приводе ACS 400,чтобы подключить адаптер Profibus DP
NPBA-12 (старый вышел из строя) В группе параметров 51 привода,ссылка на документацию NPBA-12, но я ничего
определенного не понял. И вообще, нужно ли еще что-то делать с адаптером NPBA-12,кроме установки параметров
в приводе acs 400?
kanava1
Цитата(viktorT @ 24.10.2010, 18:55) *
Здравствуйте.

Может кто подскажет,какие параметры нужно установить в приводе ACS 400,чтобы подключить адаптер Profibus DP
NPBA-12 (старый вышел из строя) В группе параметров 51 привода,ссылка на документацию NPBA-12, но я ничего
определенного не понял. И вообще, нужно ли еще что-то делать с адаптером NPBA-12,кроме установки параметров
в приводе acs 400?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry579988
. Вкратце, ты задаешь в группу параметров ( Вроде 80**) значения , которые надо принимать по Профибасу. В настройках задания установи Управляющие слово и т. д. Качай с АББ сайта GSD файл для модуля связи (NPBA-12), выбирай профиль ( кол-во переменных) , такой же профиль выставляй в ЧП.