Пожалуйста помогите! Крякнул вентилятор на наружном блоке Carel S6E450-BP08-07 предыдущая фирма ремонтников вместо штатного регулятора скорости вентилятора поставила регулятор Danfos предварительн срезав клапан Шредера. Так вот установил я новый вентилятор и регулятор аборотов а у вентилятора 6 проводов (коричневый, синий, черный, ж-зеленый и два серых). Есть ли у кого-нибудь схемка подключения оного вентилятора к регулятору оборотов если у самого регулятора всего 3 клеммы для подключения вентилятора на регуляторе единственная маркировка HPC. Заранее благодарю всех откликнувшихся!!! Прикрепляю две фотки!
SSA
Не нашел схему, но, ИМХО, 2 серых - термоконтакты защиты, синий - нейтраль, коричневый - фаза. Ну, и земля, соответственно. Возможно, вентилятор двухскоростной.
SSA
Или серые на конденсатор. Однозначно, надо искать по производителю или вызванивать обмотки.
SSA
Посмотри стр. 11 слева внизу.
ttt
Похоже на симисторный регулятор скорости. L1 N1 - питание 220В, L2 N2 - выход на вентилятор - это напряжение меняется взависимости от давления или температуры. Остальные контакты не знаю.
Коричневый и синий провода на втором снимке скорее всего обмотка вентилятора. Серые провода скорее всего термоконтакт. Надо измерить сопротивление тестером.

Но это не Карел, что написано на крышке регулятора?
ivan-l-ing
Вентилятор ebmpapst
скачайте каталог вентиляторов в начале каталога приведена расшифровка марки (S6E450-BP08-07), в середине каталога найдете тех описание с шифром на схему подключения, которая находится в конце каталога.
airwave
Цитата(ttt @ 26.10.2010, 19:26) *
Но это не Карел, что написано на крышке регулятора?


Эта синяя коробка выпускается под брендом JC
SSA
Регулятор от JonsonControls, через непродолжительное время работы - утечка через "гармошку" реле давления. Потому, наверное, и сняли.
NORD495
Цитата(SSA @ 26.10.2010, 11:22) *
Посмотри стр. 11 слева внизу.

Огромное спасибо! Подключил, все работает изюмительно!!
NORD495
Цитата(SSA @ 27.10.2010, 7:57) *
Регулятор от JonsonControls, через непродолжительное время работы - утечка через "гармошку" реле давления. Потому, наверное, и сняли.

Да действительно бывают утечки через "гармошку" вот как бы это предотвратить или избежать?

Цитата(ttt @ 26.10.2010, 19:26) *
Похоже на симисторный регулятор скорости. L1 N1 - питание 220В, L2 N2 - выход на вентилятор - это напряжение меняется взависимости от давления или температуры. Остальные контакты не знаю.
Коричневый и синий провода на втором снимке скорее всего обмотка вентилятора. Серые провода скорее всего термоконтакт. Надо измерить сопротивление тестером.

Но это не Карел, что написано на крышке регулятора?

Это JonsonControls. Вот интересно черный провод для чего тогда. Скорее всего через конденсатор надо подключать... 4мкф.