Цитата
Расчет вентиляции бассейна
Температура наружная летняя tH 28,3 °C
Влажность наружная летняя (относительная) Ф 44,00 %
Влагосодержание воздуха d 10,56 g/kg
Количество купающихся людей 20 чел.
Влаговыделения от людей 0,035 кг/час
Влага от смоченных поверхностей (% от зеркала) 25% 2,089 кг/час
Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25
Объем помещения бассейна V 3 564,0 m3
Зеркало бассейна A 275,0 m2
Температура воды tW 26,0 °C
Время использования бассейна 8,0 час/день
Парц.давление при 100%влажности Ps 33,60 mbar
Температура внутреннего воздуха tR 27,0 °C
Относительная влажность внутреннего воздуха R.H. 60,0 %
Парц.давление внутреннего воздуха Pd 21,39 mbar
Влагосодержание внутреннего воздуха d 13,41 g/kg
Температура точки росы внутреннего воздуха tв 21,94 °C
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) e 20,0
Эмпирич.коэфф-нт при простое (VDI) e 5,0
Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 47,811 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 10,24 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 22,77 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 546,39 кг/день
Влаговыделения по VDI макс. 69,995 кг/час
Влаговыделения по VDI мин. 16,801 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/час 34,533 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/день 828,78 кг/день
Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 65,95 кг/час
Расходы воздуха для осушения:
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 20 887 m3/час
Средний расход воздуха: Lср. = 10 305 m3/час
Минимальный расход воздуха: Lмин. = 6 794 m3/час
Расход воздуха для осушения с учётом работы осушителя
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 20 290 m3/час
Кратность воздухообмена в помещении 5,69 1/h
температуры наружние для своего региона взял