Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Сергеевич
Площадь зеркала бассейна 275 м2,
Площадь обходных дорожек 117 м2,
размеры помещения 30х18 высота 6.6 м,
Район Московская область,
количество пловцов 20 чел,
температура воды 26C,
температура воздуха 27С,

По нашим расчетам получились следующие данные: Замена воздуха 1500 м3/ч, осушение воздуха 95 кг/ч.

Помогите проверить расчет на осушение воздуха и подобрать установку с осушением и частичной рециркуляцией воздуха.

Заранее спасибо.
vovganmgk
завтра на работе посмотрю, но с первого взгляда мало
vovganmgk
Цитата
Расчет вентиляции бассейна
Температура наружная летняя tH 28,3 °C
Влажность наружная летняя (относительная) Ф 44,00 %
Влагосодержание воздуха d 10,56 g/kg
Количество купающихся людей 20 чел.
Влаговыделения от людей 0,035 кг/час
Влага от смоченных поверхностей (% от зеркала) 25% 2,089 кг/час
Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25
Объем помещения бассейна V 3 564,0 m3
Зеркало бассейна A 275,0 m2
Температура воды tW 26,0 °C
Время использования бассейна 8,0 час/день
Парц.давление при 100%влажности Ps 33,60 mbar
Температура внутреннего воздуха tR 27,0 °C
Относительная влажность внутреннего воздуха R.H. 60,0 %
Парц.давление внутреннего воздуха Pd 21,39 mbar
Влагосодержание внутреннего воздуха d 13,41 g/kg
Температура точки росы внутреннего воздуха tв 21,94 °C
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) e 20,0
Эмпирич.коэфф-нт при простое (VDI) e 5,0

Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 47,811 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 10,24 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 22,77 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 546,39 кг/день

Влаговыделения по VDI макс. 69,995 кг/час
Влаговыделения по VDI мин. 16,801 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/час 34,533 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/день 828,78 кг/день

Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 65,95 кг/час

Расходы воздуха для осушения:
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 20 887 m3/час
Средний расход воздуха: Lср. = 10 305 m3/час
Минимальный расход воздуха: Lмин. = 6 794 m3/час

Расход воздуха для осушения с учётом работы осушителя
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 20 290 m3/час


Кратность воздухообмена в помещении 5,69 1/h



температуры наружние для своего региона взял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.