bykashka
Здравствуйте! Подключаю наружные сети водопровода к сблокированному дому на 7 квартир. В каждой квартире свой ввод Ø25мм (у нас можно и 25!!!), свой водомерный узел. Максимальный секундный расход воды для одной квартиры – 0,38 л/с. Я хотела спросить, если подбираю диаметр трубы на участке 2-3: считаю вероятность действия приборов для квартир 1,2,3, и по максимальному секундному подбираю диаметр. Соответственно для участка 6-7 - считаю вероятность действия приборов для квартир 1,2,3,4,5,6 и подбираю диаметр. Или все же, считаю сразу максимальный секундный расход НА ВЕСЬ дом, и подбираю один диаметр подводящий (то есть выходит Ø50мм)? Или 0,38х7=2,66 л/с – и труба Ø75мм (вариант по ходу совсем не правильный)? Я уже запуталась sad.gif
Vict

Пральна так -
Цитата(bykashka @ 5.11.2010, 14:32) *
Подключаю наружные сети водопровода к сблокированному дому

считаю сразу максимальный секундный расход НА ВЕСЬ дом,

bykashka
Спасибо большое!!!