Grunger
Делаю первый раз проект пожаротушения жд эстакады диз. топлива от передвижной пожарной техники. Категория склада по СНиП 2.11.03-93 - IIIб. Эсткада одностор., на 3 цистерны. Подскажите пожалуста нужно ли еще что-то предусмотреть помимо лафетных стволов? (ставить водопенные устройства над горловиной цистерны). Нужно ли предусматривать подачу пены из лафетных стволов или только подачу воды?
Gali
Посмотрите ВУП СНЭ-87 Раздел 5
Grunger
Я смотрел этот ВУП. В нем не говорится что нужно конкретно делать для пожаротушения от передвижной пожарной техники.
Единственно что нашел в нем - п.5.1.
"Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:
- стационарную установку пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском,
- водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн,
- установку стояков, с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга

Последний пункт для тушения от передвижной пожарной техники делать не надо. А вот насчет первых двух пунктов у меня вопросы: делать ли установку пенного пожаротушения для подачи низкократной пены в горловину цистерн и орошения цистерн и площадки или можно обойтись только лафетными стволами с возможностью подачи как воды так и пены
Grunger
В рекомендациях ВНИИПО по пожаротушению эстакад говориться: "На складах III категории допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение цистерны и тушение пожара передвижной пожарной техникой из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов."
Поэтому возник вопрос нужно ли делать пенное пожаротушение эстакады или можно обойтись лафетными стволами
Gali
Стационарная установка генераторов пены, направленных на горловину цистерн все равно требуется (если предприятие относится к нефтеперабат. и нефтехим), только растворопровод выводится на безопасное расстояние ближе к дороге и заканчивается соед. головками для ППТ.
Удалите, пож-та, мои повторяющие сообщения
Grunger
Предприятие - локомотивное депо. Относится к объектам ж/д транспорта. Ж/д эстакада маленькая на 3 цистерны. Хотелось бы конечно обойтись только лафетными стволами). Если делать систему пенного пожаротушения, то какой кратности? В ВУП СНЭ-87 написано - средней кратности, в рекомендациях ВНИИПО - средней и низкой. Если средней кратности - то ГПСы, если низкой - то ВПУ насадки. Что лучше сделать, поделитесь опытом
Gali
Расчетная площадь как раз д.б. не менее 3-х цистерн, п.5.3 ВУП СНЭ-87.
Берите пену средней кратности, т.к она в одних и других нормах и ГПСС-600
IgnatTD
Ну скорее всего не ГПСС-600, кот. устанавливаются на резервуарах, а ГПС-600, можно водопенные насадки. А у меня вопрос - можно ли устанавливать дренчерные оросители ОЭ-16 вместо ГПС-600. В проекте были установлены они, пришло замечание от экспертов, что необходимы пеногенераторы. На площадке дефицит воды, поэтому были предусмотрены оросители.
Gali
IgnatTD, сравните категорию размещения.
Паспорт ОЭ-16, п.1.5: По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды ороситель соответствует
исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением температуры
воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 55ºС.
- Генератор изготовлен в климатическом исполнении
У... для категории размещения 1 ГОСТ 15150-69.
twilightnow
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как понимать ВНТП 3-85 п.6.44. Лафетные стволы для защиты сливоналивных эстакад с односторонним и двухсторонним сливом, а также частично закрытых, должны располагаться по ОБЕ стороны эстакады... Это по длине или с разных сторон эстакады?
Serg Ivanov
Цитата(twilightnow @ 18.3.2013, 16:07) *
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как понимать ВНТП 3-85 п.6.44. Лафетные стволы для защиты сливоналивных эстакад с односторонним и двухсторонним сливом, а также частично закрытых, должны располагаться по ОБЕ стороны эстакады... Это по длине или с разных сторон эстакады?

С разных сторон.
Последние рекомендации есть тут- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516
twilightnow
посмотрела. Тоже не прописано, что именно с разных сторон необходимо ставить sad.gif
Elenk_@
ну естественно с разных сторон
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2013, 16:33) *
Последние рекомендации есть тут- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84516

Проектируется сливоналивная эстакада на складе III категории.
Согласно указанным рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 (п.8.6) для III категории следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой. Т.е. охлаждение вроде как и не нужно.
Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" прил. С п.С.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ. Т.е. независимо от категории склада нужны лафетные стволы.
Разница существенная. Что скажете?

Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 12:11) *
Проектируется сливоналивная эстакада на складе III категории.
Согласно указанным рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 (п.8.6) для III категории следует, как минимум, предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой. Т.е. охлаждение вроде как и не нужно.
Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" прил. С п.С.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ. Т.е. независимо от категории склада нужны лафетные стволы.
Разница существенная. Что скажете?

Закладывайте переносные лафетные стволы:
http://firesecurity101.org.ua/fireman/equipment/slk_p20.htm
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 14:43) *
Закладывайте переносные лафетные стволы:

А как же вышка высотой 2 м?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 14:18) *
А как же вышка высотой 2 м?

А как же:
Цитата
предусматривать тушение пожара передвижной пожарной техникой
?
Определяйтесь.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2013, 16:41) *
Определяйтесь.

На данный момент определились, что ГОСТ Р 12.3.047-98 более весомый, чем рекомендации ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93. Хотелось бы узнать мнение и доводы других.
И вы вопроса не поняли.
По рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 охлаждение эстакады не требуется, только тушение.
А по ГОСТ Р 12.3.047-98 нужно охлаждение лафетными стволами.
Вопрос: нужно ли все-таки охлаждение, кто как проектирует?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 29.7.2013, 16:03) *
На данный момент определились, что ГОСТ Р 12.3.047-98 более весомый, чем рекомендации ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93. Хотелось бы узнать мнение и доводы других.
И вы вопроса не поняли.
По рекомендациям ВНИИПО и СНиП 2.11.03-93 охлаждение эстакады не требуется, только тушение.
А по ГОСТ Р 12.3.047-98 нужно охлаждение лафетными стволами.
Вопрос: нужно ли все-таки охлаждение, кто как проектирует?

Охлаждение эстакады не требуется - требуется охлаждение рядом стоящих цистерн. Я всегда требовал - или согласование пожарных, что не нужно.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2013, 9:21) *
Охлаждение эстакады не требуется - требуется охлаждение рядом стоящих цистерн. Я всегда требовал - или согласование пожарных, что не нужно.

Охлаждение эстакады требуется согласно ГОСТ Р, у вас он не действует.
ИнженерТО
Подскажите пожалуйста, а какой температуры должна быть вода для пожаротушения, для смыва проливов светлых нефтепродуктов на ж/д эстакаде? Может кто-то на практике с этими параметрами сталкивался? Максимальная 75 градусов, а минимальная?
BTS
Температура воды для приготовления раствора пенообразователя определяется ТУ на конкретный пенообразователь.(СП5, п.5.9.19; Рекомендации ВНИИПО "порядок применения пенообразователей для тушения пожаров п.3.4: температура в помещении хранения пенообразователя не более 40гр.С.)
ИнженерТО
Цитата(BTS @ 2.6.2015, 20:58) *
Температура воды для приготовления раствора пенообразователя определяется ТУ на конкретный пенообразователь.(СП5, п.5.9.19; Рекомендации ВНИИПО "порядок применения пенообразователей для тушения пожаров п.3.4: температура в помещении хранения пенообразователя не более 40гр.С.)


Проливы ликвидировать пеной не будем. Пока речь идет только о воде, возможно, что получится договориться о сорбентах.
twilightnow
Всем день добрый!
helpsmilie.gif каким нормативом можно обосновать применение на жд эстакаде пеногенераторов именно ГПС, а не ГПСС?
Ferdipendoz
ГПСС - резервуарное оборудование, только и всего. Не надо ничего обосновывать
twilightnow
Хорошего дня всем!
Опять я. Подскажите принцип срабатывания пеногенераторов на жд эстакаде helpsmilie.gif . Электрозадвижек там нет, получается, что при срабатывании сигнала о пожаре пена подается сразу ко всем генераторам. Или нет?
chea
А у вас сигнал о пожаре завязан с какими-то отдельными частями эстакады? Если да, завязывайте тушение именно этой части, но это вряд ли. У вас там сколько ПГ?
А вообще, СП 155:
п. 13.2.4 Для подземных резервуаров объемом 5000 м3 и более, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах I и II категорий следует предусматривать стационарные установки пожаротушения (неавтоматические).
Зачем у вас?
Ull
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом:
согласно ВУП СНЭ-87 п.5.1 для пожаротушения сливо-наливных ж/д эстакад, помимо стационарной установки автомат. пожаротушения и охлаждения лафетными стволами, необходимо предусматривать "установку стояков с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга".
Имеется проект, где кольцевой распворопровод расположен в насосоной пожаротушения, далее от кольца с устройством КПУ идут тупиковые растворопроводы, оборудованные пеногераторами для авт. пожаротушения эстакады. Расстояние от насосной до эстакады примерно 150 м. Нужно ли для оборудования этих стояков с головками тянуть отдельный трубопровод от кольца, или можно присоединиться к имеющимся тупиковым пенопроводам?
Не понятно также назначение данного мероприятия: то ли для подачи раствора пенообразователя на эстакаду через переносные пеногенераторы от насосной пожаротушения, то ли в случае отказа автоматики для подключения передвижной пожарной техники?
На каком расстоянии от эстакады должны располагаться стояки с головками, на какой высоте и какого диаметра также не указано.
twilightnow
Доброго всем утра!
Не нашла в поиске, заранее извиняюсь, если уже было.
В каком нормативе прописано расположение ГПС над горловиной цистерны?нашла справочники и норматив Транснефти РД 13.220.00-КТН-014-10. Ни то, ни другое эксперту не указ. Докажи, говорит, что пена покроет всю цистерну и почему вы пеногенератор над горловиной расположили!
Ferdipendoz
014-10 не действует. Сейчас действует РД-13.220.00-КТН-142-15.
Но и в 014-10 ГПС не предусматривался, эстакады там тушатся водопенными насадками, в транснефти сейчас средней пеной не тушат. Только низкой, а в помещениях - высокой.
В любом случае, покажите эксперту карту орошения вашего пеногенератора и доказывайте
twilightnow
Спасибо. Показываю планы, разрезы жд эстакад с пеногенераторами. Карту орошения не знаю, как сделать. Дальность подачи пены 10, круг рисовать?
Ferdipendoz
У меня тоже нет карты орошения ГПС-600, так бы вам дал. А по применяемым в Транснефти водопенным насадкам ВПУ у меня есть карты орошения, предоставленные изготовителем. Вовсе не круги там, несколько карт в зависимости от угла наклона ВПУ. Может вам на завод-изготовитель письмо написать с запросом карты орошения?
BTS
При применении ГПС-600 предполагается растекание пены кратности 70-80 по поверхности эстакады. Схему можно посмотреть в документе ВНИПИНЕФТи Т-ТБ-02-2011 лист 72

twilightnow
Спасибо!запрос сделаю, внипинефтевский документ есть, посмотрю.
twilightnow
кому интересно, рассказываю. Карту орошения пеногенератора ГПС-600 не нашли. Прикладывали в экспертизу разрез и план жд эстакады, показывали на планах и разрезах пеногенераторы с привязками к конструкциям - эксперта устроило.
Ferdipendoz
Цитата(twilightnow @ 29.11.2017, 18:20) *
кому интересно, рассказываю. Карту орошения пеногенератора ГПС-600 не нашли. Прикладывали в экспертизу разрез и план жд эстакады, показывали на планах и разрезах пеногенераторы с привязками к конструкциям - эксперта устроило.

Молодец, всё верно
Валерий НД
Цитата(twilightnow @ 10.11.2017, 11:18) *
Докажи, говорит, что пена покроет всю цистерну и почему вы пеногенератор над горловиной расположили!

В отношении расстановки пеногенераторов на ж/д эстакадах существует только один норматив это ВУП СНЭ п.5.3. Расчетная площадь пенного пожаротушения для сливо-наливных железнодорожных эстакад принимается по внешнему контуру сооружения, включая железнодорожные пути, с учетом размещения на этой площади не менее 3 железнодорожных цистерн на каждой стороне налива.
Пеногенераторы следует располагать на строительных конструкциях эстакад с подачей пены сверху на железнодорожные цистерны и настил эстакады.
На каждую железнодорожную цистерну грузоподъемностью 60 т должна осуществляться подача пены не менее чем с одного пеногенератора.

Но вообще то практика показала неэффективность применения пены средней кратности для наружных установок нефтепереработки, хранения и отгрузки нефтепродуктов. Причина в том, что. во первых,эта пена очень легкая и уносится ветром и воздушными потоками от точки выхода из пеногенератора, во вторых она плохо растекается по поверхности разлива. Поэтому в Рекомендациях ВНИИПО "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" рекомендуется применение пены низкой и средней кратности. У нас в "Ростовнефтехимпроекте" есть письмо ВНИИПО о предпочтительном применении пены низкой кратности. которое используется для доказательства при споре с экспертизой.
В вашем случае будет наиболее убедительным сослаться на п.5.3 ВУП СНЭ и представить карту орошения.
Могу дать карты орошения оросителей Антифайер в Avto Cad, которые мы использовали в своих проектах
twilightnow
а нельзя Ваше письмо посмотреть?
мы прошли раздел МПБ в ГГЭ
twilightnow
Доброго времени суток!
В СП 155 п. 13.2.15 добавили фразу "Стационарные пожарные лафетные стволы рекомендуется оборудовать водопленочными защитными экранами, обеспечивающими снижение интенсивности теплового излучения пламени при пожаре на ствольщика в специальной защитной одежде пожарного до допустимых значений (не более 5 кВт/м)". Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь такие закладывал?что они из себя представляют?интернет выдает кучу вариантов, но большинство именно теплозащитные экраны.
Ferdipendoz
Я ставил, автоналивной пункт защищал. Например вот
http://firerobots.ru/ru/production/catalog/item_4598.html
twilightnow
Спасибо!заложим, посмотрим, что главгос скажет. А по применимости именно как требование нормативной документации? в СНиП 2.11.03-93 такого требования не добавили, а он действующий, как и СП 155.
Ferdipendoz
Не должна ГГЭ ничего сказать, выполняем требование СП 155. СП155 входит в перечень документов, выполнение требований которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований 123-ФЗ.
В СНиП ничего добавлять уже и не будут, он никому не нужен. Он выполнение требований 123-ФЗ не обеспечивает. Правда, сидит в перечне №365 и обеспечивает выполнение требований 384-ФЗ. Но в данном случае речь о пожарке идёт и мы должны на 123-ФЗ ориентироваться
twilightnow
Спасибо smile.gif