Lenusha
Друзья, требуется ваша помощь!
В связи с сложившейся ситуацией исправляю и доделываю "не мой" проект (сделанный не мною и не моего раздела). Если Вас не затруднит, поделитесь конструктивными советами!

Суть такова: спринклерное пожаротушение, тупиковая схема, 6 ветвей питающих трубопроводов различных диаметров.

1. "Диаметры распределительных и питающих трубопроводов выбраны в соответствии с гидр. расчетом." (формулировка из ПЗ) . Перепроверяю, не завышены ли диаметры. Отсюда вопрос- ск-ко должна быть скорость истечения? Расчетный расход воды через ороситель- 1,33 л/с.
К примеру, 100 оросителей- диаметр пит. трубопровода ф250 мм. Верно или нет? По табл. Шевелева скорость получается 2,5 м/с.

2. Запроектирован один насос, рассчитанный на два очага возгорания, требуется ли резервный?

3.Каким образом (на какой объем) подбирать водонапорный бак?

Спасибо!



inPut
Максимальная скорость - 10м/сек в напорном трубопроводе (после насосов) 2,8 на вводах (до насосов).
Два насоса полюбому для любых пожарных нужд.
Водонапорный бак подбирается на объем воды вытекающий через один спринклер за время необходимое для выхода на режим пожарного насоса, но это не правило а скорее традиция обычно берут 40-80 литров, т.к. основная функция мембранного бака это сглаживание скачков давления при вкл./выключении жокей-насоса, а с этим и 40 литровый бак прекрасно справляется.
Михаил I
Цитата(Lenusha @ 15.11.2010, 14:41) *
По табл. Шевелева


Лучше по СП5.
Lenusha
Цитата
Лучше по СП5.

А что такое СП5?
Михаил I
СП 5.13130.2009
Т а б л и ц а В.2 — Удельная гидравлическая характеристика трубопроводов
Lenusha
ок. Спасибааа)))
Михаил I
Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.
Lenusha
Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.

К чему это?
Хотя, в этом вы правы)))
Михаил I
Цитата(Lenusha @ 23.11.2010, 19:13) *
Лучше от ворот отказаться, чем от пожаротушения.
К чему это?


Реклама была, модераторы удалили сообщение.
Skorpion
Цитата
К примеру, 100 оросителей- диаметр пит. трубопровода ф250 мм. Верно или нет? По табл. Шевелева скорость получается 2,5 м/с.

Неверно.
100 оросителей или 1000 - это не значит, что все они вскроются при пожаре. Нужно подобрать расчетную площадь. ф250 явно завышен. Смотрите НПБ 88-2001.
Цитата
3.Каким образом (на какой объем) подбирать водонапорный бак?

Надо ставить пневмобак, а не водонапорный.
Young
Цитата(Skorpion @ 1.12.2010, 6:17) *
Смотрите НПБ 88-2001.

СП5.13130.2009
Skorpion
Цитата(Young @ 1.12.2010, 9:54) *
СП5.13130.2009

Спасибо. Похоже, я отстал от жизни. СП отменяет НПБ?