Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с выбором способа спуска.
Насосная станция перекачки дождевых сточных вод имеет надземную и подземную часть.
В подземной части, между отметками 0.000 и -2.500 располагается технологический этаж где размещаются устройства учета (электромагнитные расходомеры) перекачиваемых сточных вод, трубная обвязка и арматура.
Между отметками -2.500 и -6.000 располагается приемный резервуар, в котором размещаются погружные насосы.
Для спуска на отметку -2.500 Я принял вертикальную лестницу, а на отметку -6.000 скобы.
СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"
"5.18 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м."
СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения."
"14.15. Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, из помещений длиной до 12 м — не более 60°. Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, угол наклона не более 60°.
Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60° или стремянки.
14.16. Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глубину до 10 м допускается устраивать вертикальным по ходовым скобам или стремянкам. При этом на стремянках высотой более 4 м следует предусматривать защитные ограждения. В колодцах защитные ограждения допускается не предусматривать."
Хотелось бы узнать возможно ли для спуска в технологический этаж принять вертикальную лестницу, так как спуск в него будет осуществляться редко.
Могут ли быть какие-либо замечания при такой организации спуска.
Заранее спасибо!!!