Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Missia
Подскажите пжалста, какие приборы охраны можно поставить в котельную? в инструкциях сказано, что нльзя ставть датчики близи батарей, а у нас там одна сплошная бюатарея ) что делать?
советовали марку фотон-9, астра-5...
Macleod
Фотон лучше. у вас в котельной тропики? вы прочтите параметры эксплуатации к фотону. ну а если тропики то попробуйте уличного исполнения или еще есть взрывозащищенные , для таких тропики не страшны
AndreyM
Используйте ультразвуковые датчики. Если есть возможность установить датчик так, что бы он не смотрел на окна, можно взять датчик двойной технологии и отключить у него PIR, оставив только микроволновый сенсор.
SIM
Насколько я понимаю PIR сенсор реагирует на быстрое изменение температуры, батареи ему должны быть без разницы. Почему в инструкции указанно не ставить напротив батарей? Предположу что, если батареи накрыты шторкой, от любого сквозняка, будет ложное срабатывание (шторка будет затенять или открывать батарею). Появление "холодного" человека на фоне горячей батареи должно наоборот дать гарантированное срабатывание.
Как раз валяется датчик PIR движения, можно поэкспериментировать smile.gif
Rus75
Зачем так гиморойничать. Кательные обычно без окон, следовательно достаточно поставить даткчик на вскрытие двери. Дешево и сердито. И никаких ложняков.
AndreyM
Цитата(SIM @ 28.11.2010, 22:35) *
Насколько я понимаю PIR сенсор реагирует на быстрое изменение температуры, батареи ему должны быть без разницы.

И на не очень быстрое - тоже. Для того, что бы PIR не отреагировал на человека, надо двигаться со скоростью меньше 3 м/мин. Батареи ему без разницы только если они работают постоянно. Но в моменты их включения и выключения направленный на них PIR очень даже хорошо срабатывать будет.
AndreyM
Цитата(Rus75 @ 30.11.2010, 7:36) *
Кательные обычно без окон, следовательно достаточно поставить даткчик на вскрытие двери. Дешево и сердито.

Но неэффективно. Как говорил один мой знакомый ОПСник: "СМК для хозоргана, а не от вора" (с) - геркон на двери элементарно проходится прикладыванием мощного магнита снаружи.
Missia
Заказчик пожелал вместо герконовых поставить датчкии объема. Решили ставить ультразвуковой извещатель- Астра-642
Usach
Цитата(Rus75 @ 30.11.2010, 11:36) *
Зачем так гиморойничать. Кательные обычно без окон, следовательно достаточно поставить даткчик на вскрытие двери. Дешево и сердито. И никаких ложняков.


Хотьпоржал!!
Как раз есть нормы на обязательные окна в котельных, чтоб при взрыве "все окна повылетали", а не здание домиком сложилось.... laugh.gif
Юрец_НСК
Цитата(SIM @ 29.11.2010, 2:35) *
Насколько я понимаю PIR сенсор реагирует на быстрое изменение температуры, батареи ему должны быть без разницы. Почему в инструкции указанно не ставить напротив батарей? Предположу что, если батареи накрыты шторкой, от любого сквозняка, будет ложное срабатывание (шторка будет затенять или открывать батарею). Появление "холодного" человека на фоне горячей батареи должно наоборот дать гарантированное срабатывание.
Как раз валяется датчик PIR движения, можно поэкспериментировать smile.gif


В доме датчик присутствия как раз реагировал на батарею с полностью открытым клапаном.