Где разместить настенный осушитель в частном бассейне ???

Помещение имеет вытянутую форму 20 х 4 метра.

Осушитель один. Приточка располагается под потолком одной стены и дует вниз на окна. Вытяжка тоже под потолком вдоль другой стены.

Соображения следующие: Если располагаем осушитель под вытяжкой, то получается что мы осушаем воздух, который тут же отправится на выброс (да еще и снизив эффект утилизации тепла).

Посоветуйте как лучше.
Vik
План зеркала по отношению к помещению?
Осушитель для чего? Для гуманоидов.
Тогда он там, где они (зона отдыха, стол с напитками...)
Странная Белка
Согласна с предыдущим оратором. И плюс надо подумать, куда и как будете конденсат от осушителя отводить.
Тех
Помещение имеет вытянутую форму 20 х 4 метра.
Зеркало 15х2,5м. Располагается вдоль помещения. Проходы есть с обеих сторон от чаши.

Осушитель для снижения влажности воздуха в период когда на улице сыро (дождливая осень) и вентиляция не способна снять влагу внутри помещения. Т.е. Снижаем производительность Приток-Вытяжка и включаем осушитель.

Ну и как дополнительное осушение к вентиляции.


Дренаж вниз под бассейн. там есть специальный канал.
Vik
Дождливая осень - оставьте Пушкину. Пусть он снижает производительность вентиляции. У вас - И-Д диаграмма.
При +5 гр и 90 % влажности (снаружи в дождливую осень) - нагрели до 25 получили 20% (внутри). Осушитель можно выключать.
(Считайте вентиляцию - осушение равномерное по площади помещения). А когда неравномерное - летом - включайте осушитель для гуманоидов. Если две зоны - их д.б два.
Или ставьте канальный.
А если уже поставили один, то для чего дискуссия?
Тех
Вентиляция рассчитана нормально.

То есть смысла от него, установленного в средней части не будет? Спрашиваю как у людей с опытом, так как ни когда раньше не приходилось использовать осушитель. Мы делали вентиляцию, а бассейнщики всегда ставили увлажнитель сами. Проблем не было (правда на окнах все равно конденсат в морозы бывал, если обдува нет).
Vik
При зеркале 37 м2 вентиляция 1,5-2 т. кубов - и никакого осушителя.
Вы говорите без цифр. Это - в осень - к Пушкину.
Тех
Цитата(Vik @ 29.11.2010, 13:36) *
При зеркале 37 м2 вентиляция 1,5-2 т. кубов - и никакого осушителя.

У меня по расчетам получается 1000 кубов:

Объем помещения: 640m3
Площадь поверхности бассейна ("зеркало"): 37,00m2
Температура воды: 28,00°C
Парционное давление: 37,79mbar
Температура воздуха в помещении: 30,00°C
Относительная влажность: 60,00 %
Парционное давление пара: air Pd 25,45 mbar = X actual 16,03 g/kg (design: 14,3 g/kg)
Коэффициент испарения, при использовании: 15,00
Коэффициент испарения, при неиспользовании: 5,00
Часы использования: 8,0 час/день

Максимальный уровень испарения: 6,85 кг в час 0,185 кг/м2 в час
Минимальный уровень испарения: 2,28 кг в час 0,062 кг/м2 в час

Максимальный воздушный поток: 833м3/час
Кратность воздуха в помещении: 1,3

833+20% =1000 кубов в час

Проектная производительность:
Проточка 1100 кубов
Вытяжка 1350 кубов
vovganmgk
Цитата(Тех @ 30.11.2010, 13:02) *
У меня по расчетам получается 1000 кубов:

Объем помещения: 640m3
Площадь поверхности бассейна ("зеркало"): 37,00m2
Температура воды: 28,00°C
Парционное давление: 37,79mbar
Температура воздуха в помещении: 30,00°C
Относительная влажность: 60,00 %
Парционное давление пара: air Pd 25,45 mbar = X actual 16,03 g/kg (design: 14,3 g/kg)
Коэффициент испарения, при использовании: 15,00
Коэффициент испарения, при неиспользовании: 5,00
Часы использования: 8,0 час/день

Максимальный уровень испарения: 6,85 кг в час 0,185 кг/м2 в час
Минимальный уровень испарения: 2,28 кг в час 0,062 кг/м2 в час

Максимальный воздушный поток: 833м3/час
Кратность воздуха в помещении: 1,3

833+20% =1000 кубов в час

Проектная производительность:
Проточка 1100 кубов
Вытяжка 1350 кубов


поддерживаю похожие цифирки получились, вентиляции в районе 1300-1500 кубиков
Vik
У вас 1.3 т м3, 1,5 т.м3.
У меня 1,5-2 т.м3
Разница в отн. влажности наружного воздуха в теплый период года.
Все бъет.
Тех
Не понял как получается 2000 кубов.
Vik
Как вы писали, бассейн - частный. Нормы - не указ (не нравиться и все). Поиграйтесь с относительной влажностью внутри в пределах 5%
и получите 2, а то и больше (но это уже перебор)
Тех
Цитата(Vik @ 1.12.2010, 10:36) *
Как вы писали, бассейн - частный. Нормы - не указ (не нравиться и все). Поиграйтесь с относительной влажностью внутри в пределах 5%
и получите 2, а то и больше (но это уже перебор)

Так то да. Могут и воду греть за +30, тогда уже ниче не поможет. Насчет осушителя надо подумать. С одной сторона это еще заработок для меня. С другой, для меня важно чтобы клиент был доволен и получил оптимальное предложение.

Если сам зак будет настаивать на осушителе, то поставлю в районе геометрического центра чаши бассейна у стены.