vrtm
Здравствуйте, друзья-электрики.
В общем, в моем доме (кирпичный, многоэтажный, многоквартирный) меняют всю проводку. Появляется жила заземления - это хорошо. Но по остальному вопросы:
1. Но мой взгляд пал на кабель с алюминиевыми жилами blink.gif
Нашел только СП 31-110-2003. По нему жилы должны быть медными, за некоторыми исключениями. Но проложенный кабель на 16 мм2 не похож.
2. Электрчиеские кабели между этажами прокладываются в какой-то трубе - на вид пластиковая. Т.е. как минимум кабель должен быть негорючий?
3. По словам монтажников в квартирах не планируется установка УЗО

По-моему, нормы уже должны были быть ужесточены. Все ли правильно делают монтажники helpsmilie.gif
Димм
1. всё правильно, осталось осталось замерить штангелем
2. у Вас несгораемое поверхность, по пожарке нормально. А вот по механической защите я бы в стальной трубе проложил
3. в распред. щитах(этажных) узо не обязательно, а в груповых(квартирных) обязательно
vrtm
Спасибо за ответ
по п. 1. буду разговаривать.
А по 3-ему в ПУЭ вычтиал, что как такового требования обязательной установки УЗО нет. Есть только пункт 7.1.79. ПУЭ.
Тем более в моем случае, когда автоматы делают отдельно на плиту/розетки/свет. Т.е. к тому что в ванну УЗО обязательно, уже труднее подкопаться.