Цитата(Андрей 113 @ 1.12.2010, 16:56)

с двумя газовыми котлами по 100кВт каждый (рабочий/резервный). В "Ростехнадзоре" надо регестрировать?
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, п.1.1.5.
Правила не распространяются: -на системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. Так что по газу Вы "попали".

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, п.1.1.1. "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров*(2) с температурой воды выше 115°С". Так что не ставьте паровой или водогрейку с темп. выше 115 и будет Вам счастье!