Андрей 113
День добрый!
Вопорос: Есть площадка 3 блок-бокса, гараж и жилое здание. Общая нагрузка 85кВт. Если поставлю отдельностоящую котельную с двумя газовыми котлами по 100кВт каждый (рабочий/резервный). В "Ростехнадзоре" надо регестрировать? и чем это грозит в процессе эксплуатации (в плане проверок, разрешений к пуску)? Или лучше в два здания запихать по котельной (теплогенераторной) и зацепить к ним блок-боксы)?
Pzotov
Скорее всего регистрировать придеться в любом случае...
По поводу разбиения на 2 блока - учтите что узлов учета газа будет тоже два, а стоят они сейчас...
да и если будете работать на общую нагрузку, все равно посчитают по сумарной
Не знаю как в вашем регионе, а вот в Рязанской области главное это газовики,
они основные претензии выставляют... Технадзор просто шлепает на проект печать,
даже не всегда на место выезжает..
tiptop
Цитата(Андрей 113 @ 1.12.2010, 15:56) *
Общая нагрузка 85кВт

Почему бы Вам не поставить котлы с Qном=(43-49) кВт ?
Андрей 113
Цитата(tiptop @ 1.12.2010, 21:29) *
Почему бы Вам не поставить котлы с Qном=(43-49) кВт ?

По внутренним ведомственным нормам положено резерв 100% тепловой нагрузки.
инж323
Всей или только отопительной?
Pirotechnik
Цитата(Андрей 113 @ 1.12.2010, 16:56) *
с двумя газовыми котлами по 100кВт каждый (рабочий/резервный). В "Ростехнадзоре" надо регестрировать?

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, п.1.1.5. Правила не распространяются: -на системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. Так что по газу Вы "попали". rolleyes.gif

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, п.1.1.1. "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением*(1) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров*(2) с температурой воды выше 115°С". Так что не ставьте паровой или водогрейку с темп. выше 115 и будет Вам счастье! smile.gif

Андрей 113
Цитата(Андрей 113 @ 2.12.2010, 8:09) *
По внутренним ведомственным нормам положено резерв 100% тепловой нагрузки.

Ошибся. 100% это если котельная - резервный источник тепла. В моем случае резерв: 50% от расчетной теплопроизводительности котельной. Но все равно, суммарно за 100кВт нагрузка перевалит.