Добрый день ! Кто может подсказать как можно выровнять поток воздуха после отвода круглого сечения, когда нельзя установить прямой участок (воздуховод).
Цитата(slipp @ 2.12.2010, 13:21)

Добрый день ! Кто может подсказать как можно выровнять поток воздуха после отвода круглого сечения, когда нельзя установить прямой участок (воздуховод).
Заинтересовал вопрос с грузинским акцентом из Харькова)))
Выбирайте:
Дело в том, что мне необходимо подключить отвод к воздушному тепло генератору. В условиях поставщика этого тепло генератора не обходимо на подключении выровнять поток воздуха, установить прямой участок не получается потому, что нет места в помещении. Есть ли какая-то деталь, устройство чтобы можно было установить на выхлопе из отвода (круглого сечения) и выровнять воздушный поток.
Я в ГОСТ 22270-76 (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ), нашел что в системах вентиляции есть устройство пункт в ГОСТ
61а. Выравниватель потока - Устройство, которое обеспечивает выравнивание скорости воздушного потока в сечении воздуховода.
Только не могу найти как оно выглядит, что это за устройство такое, это дифузок или какие-то перегородки в воздуховоде?
ne_rylut
3.12.2010, 11:26
А обычная мешковина или кусок натянутой ткани на воздуховод не прокатит?
zaharov63
3.12.2010, 11:37
Прямоугольный отвод можно изготовить с напрвляющими лопатками:
http://www.veervent.ru/oborudovanie/34/112После него можно перейти на круг.