Доброго времени суток !
Ситуация следующая. Смонтировали вентиляцию на объекте ( пищевая промышленность). Дело дошло да установки и обвязки приточек появилась новая "блаж" ХОЧУ чтоб теплоноситель был не вода как планировалось а Пропиленгликоль (ППГ)!!! Я лично с паром ни каких дел не имел (( А заказчик говорит делать будете вы. Перелопатил кучу литературы ,а только чем дальше в лес тем шире ноги (()). С автоматикой и обвязкой контура ППГ еще какая-то есть ясность но пар это мимо( Подскажите пожалуйста как обвязать теплообменник по пару Очень уж хочется чтоб все работало правильно.
А данные таковы.
Теплообменник Тип №7А 22 пластины производитель РАДИН <= без рекламы
ППГ содержание 45%
Давление пара 6 Бар
______________________ПАР_____________Попиленгликоль ППГ
Расход т/ч_____________0,533____________13,21
Темпер входа С________150_____________70
Темпер выхода С_______90______________95
Потери давления м.в.с___0,21_____________3,59
Скорость в порту м/с____20,52____________1,27
Тепловая нагрузка 301000 ккал/ч
Диаметры входов и выходов Dy50
Паропровод и конденсатопровод под потолком оба
Теплообменник пар/ППГ устанавливается непосредственно в вент камере
Потери в контуре ППГ 18 м.в.с.
Р.S. заниженная мощность приточек из-за того что ППГ согласована.