Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционный насос для ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kot 11
подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать циркуляционный насос для ГВС на Т4?
ironserg
читай СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 8.2
Klipper
http://www.smng-geophysics.com/page_12.html вот ссылочка

Насосник
Цитата(Klipper @ 7.12.2010, 12:39) *

По ссылке подбор насоса сделан не оптимально. rolleyes.gif
Zloy
Уважаемый Насосник, а не могли бы Вы привести свой вариант или хотя бы прокомментировать изложенную методику=)
Насосник
1. Безапеляционные выводы про необходимость применения циркуляционно-повысительных насосов и про якобы экономию электроэнергии при этом - мягко говоря вызывают сомнения. Работа одного и того же насоса в режиме циркуляции и в режиме повышения давления приводит к его преждевремменному выходу из строя из-за частой работы в правой и левой частях кривой.
2. Рекомендация по выбору насоса 2К-6А (с нестандартным двигателем 2,8 кВт!!!) без выполнения сравнения с другими насосами - вещь вредная для учебного пособия. Кстати эти насосы уже ..цать.. лет как не выпускаются.
3. У выбранного насоса правая часть кривой ограничена точкой с напором 20 м!!!. Расчетный напор из примера получился 19,85 м. С учетом коэффициентов запаса использованных при расчете этот насос ВСЕГДА!!! и в режиме повышения давления и тем более а режиме циркуляции будет работать с перегрузом и либо будет выбивать автоматика либо сгорит мотор.

alexandrpjatkov
Хотел бы задать вопрос: чем различаются циркуляционно-повысительный и циркуляционный насосы? В СНиП 2.04.01-85 (на ГВС) говорится про подбор циркуляционо повысительного насоса, можно ли в данном случае понимать что на ГВС циркуляционно повысительный насос и циркуляционнный насос-одно и то же?
Kot 11
Какой брать напор - потери + геометрический?
Азычь
Дабы не плодить темы двойники,хотел спросить уважаемые - вроде с подбором цирк.насоса разобрался, теперь вот вопрос по поводу кол-ва ентовых агрегатов - сколько?Может по не опытности, но всегда ставил один в спеках указывал что резервный на складе, зачем в схеме то 2?Вроде как по логике даже если насос кирдыкнется то подача ГВС все равно не прекратится (имею дело с централизованной ГВС, в тех.условиях достаточный напор) ну как я понял это чревато только охлаждением воды и то при отсутствии разбора.

вобщем просвятите) буду признателен...
Водяной
4.15 Число насосов, указанных в пп. 4.9 - 4.14, следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.
В ИТП при использовании бесфундаментных циркуляционных насосов последние допускается устанавливать без резерва (второй насос хранится на складе).
При установке корректирующих смесительных насосов на перемычке допускается принимать два насоса, по 50 % требуемой подачи каждый, без резерва.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.