nikif
Здравствуйте

Знаю ответ, но хотелось бы уточнить у знатаков.

Имею пом кат А - окрасочная камера для вагонов - 50х12м

По тех заданию делаю пенное пож туш низкой кратности. использую оросители СПУ-15 Спецавтоматика.

Вопрос... правильно ли я понимаю, что нужно использовать не спринклерные оросители, а дренчерные т.к. пом. взрывоопасное. в нормах ответа не нашел но как то давно делал цех экструзии кат А и там пришлось спринклеры менять именно на дренчеры

Просто если дренчеры, то больно уж большая площадь для расчета получается... а таких камер более 10... это еще и электрозадвижки или соленоиды на каждую камеру ставить... а не хотелось бы
Sindarkon
Нормы, вроде, ничего про взрывоопасные помещения не говорят, поэтому тут кто как может, так и делает.

В Вашем случае для дренчерной системы можно воспользоваться классическим приёмом зонирования: разбиваете камеру (600 м2 - это уже не камера, а цех какой-то) на 7 зон размером 12х7,2 м и включаете две ближайшие к очагу возгорания зоны. Так можно уложиться в 180 м2 для группы помещений 4 и избежать лишних расходов воды. А вот арматуры с электроприводом Вам не избежать.