Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: горизонтальные оросители ДВГ для завес
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fireman
По паспорту ДВГ-10 при 0,1 МПа дает интенсивность 0,04 л/см2, этом расход 1,1 л/с но на площади 3х4=12 м2, если проем шириной 3 м, значит надо 3 таких оросителя поставить?
Как его устанавливать? он же горизонтальный...
sauto.biysk.ru
Обратите внимание на установку оросителя ДВГ-15 вертикально вниз. При этом ширина завесы 3 м. Давление 0,05, на каждом метре будет тогда 0,55л. Значит надо поставить два оросителя. Смотрите каталог стр. 1-1-10.
Fireman
нету каталога, можно его где-нить скачать?
Fireman
нашел каталог, но там не понятно: написано что размеры завесы ширина 3, глубина 1,5 а по эпюре не могу ничего понять: на верхней эпюре 2,5 значение стоит я так понимаю что это высота установки, но подписано что это ширина, а нижняя эпюра 1,5х1,5 это что вообще??
sauto.biysk.ru
Каталог на сайте "Спецавтоматики" адрес сайта - смотрите ник.
вы понимаете всё верно, Высота установки 2,5м. Ширина завесы 3м, Глубина завесы 1,5м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.