Цитата(Rus75 @ 11.12.2010, 23:49)

Как я понимаю, речь идет о контрольном кабеле. Который соединяет первичный датчики с вторичным преобразователем. Обычно это сигнал 4-20мА. Требование ПУЭ к ним не относятся. Обычно требования к такому кабелю предъявляются самим прибором.
ПВС наверное не самый лучший кабель(кстати, это не кабель, а провод) в качестве сигнального для системы автоматики. Лучше брать какой-нибудь специализированный. и позаботиться о ЭМС.
Теперь по способу прокладки. Этот провод является очень ответственным, т.к. от работоспособности газоаналиатора зависит жизнь людей, находящихся внутри автостоянки. Следовательно провода должны быть надежно защищены от механического повреждения. По этому они должны проходить либо на недосягаемой высоте. либо защищены механически (стальные трубы, стальные кабельные лотки и т.д.)
Насколько я помню, требование ПУЭ относится к "напряжениям опасным для жизни", т.е. 36В и выше. Но при прокладке ПВС, Вы этого никому не докажите. Вот если, бы это КММ, или МКЭШ был - другое дело.