Всем,Доброго времени суток!
Столкнулся с таким явлением, что при пуске насоса от частотника-в кране, где должен стоять датчик давления не было воды,т.е. смотришь сверху в отверстие открытого крана и видишь,что вода течет по магистрали,а из крана не льется. Интересно не правда ли??дело в том,что он не выдавливает воду,а наоборот всасывает воздух.Хотелось бы узнать,вредно ли это для датчика давления?Может они поэтому выходят из строя?Объясните пож-та?
Цитата(Игорёк @ 13.12.2010, 9:53)

в кране, где должен стоять датчик давления
Цитата
смотришь сверху в отверстие открытого крана и видишь,что вода течет по магистрали
ПС. нарисуйте хоть от руки о чем речь...
А датчик не всасе стоит случайно, там может и не быть воды.
судя по всему у чело просто дебит очень малый(труба подобрана с большим запасом - нет заполнения)...
Skorpion
13.12.2010, 15:50
Цитата(Vict @ 13.12.2010, 12:45)

судя по всему у чело просто дебит очень малый(труба подобрана с большим запасом - нет заполнения)...
Ну, Vict, Вы и даете!
У вас есть другие обьяснения глядя через отверстие крана?
Timur_BB
15.12.2010, 2:22
либо работает как струйный насос, не знаю как это практически может быть. может арматура на магистрали есть вблизи перед отводом на манометр, которое создает сужение.
либо расход низкий для такого диаметра трубы и вода течет условно самотеком, но не имеет сплошной воздушной прослойки до выпуска, свободный воздух вовлекается в поток и создается вакуум.
либо отвод на манометр находится на самом высоком участке трубы, как на переломном участке сифона.
либо в месте отвода под манометр давление воздуха выше давления в сети))
на сколько вредно это для датчика давления зависит от его конструкции. но раз это манометр, значит по паспорту он работает на давление выше атмосферного, т.е. вполне возможно что не хорошо.
вообще бы конечно профиль сети глянуть..
Датчик стоит после обратного клапана,вообщем как и положено.А Показывать давление он начинает,толька при заполненной магистрали и ждать приходится около 30-40 минут.В сервисном центре,откуда берем датчики,нам обяснили,что датчики как раз таки и могут выйти из-за обратной тяги.вот так.тока не пойму,то ли насос тупит или частотник,но частотник мы меняли-такой же результат(.
Кран-это типа отверстие под датчик.мы ставим 3х ходовые краны либо шаровые, а в них же закручиваем датчики...
система такова: насос-обратный клапан-датчик давления-магистраль.Труба 50-ка.есть такое мнение,что скорость потока воды очень большая и поэтому воздух всасыается через отверстие.
Цитата(Игорёк @ 16.12.2010, 8:08)

Показывать давление он начинает,толька при заполненной магистрали и ждать приходится около 30-40 минут.
Цитата(Игорёк @ 16.12.2010, 8:14)

Труба 50-ка.есть такое мнение,что скорость потока воды очень большая и поэтому воздух всасыается через отверстие.
молодой человек, пока у вас подобные перлы будут выскакивать никто, ничем не поможет...
pumptech
16.12.2010, 12:03
Это что же за скорость, чтобы все пьезометрическое давление ушло в скоростной напор )) Что за насос то стоит? Подача? Напор? Я так мыслю, при таких скоростях весь напор насоса на том кране и теряется. Дмитрия Анатолича на вас нет с его программой энергоэффективности.
Цитата(Игорёк @ 13.12.2010, 10:53)

при пуске насоса от частотника
Цитата(Игорёк @ 16.12.2010, 9:08)

Показывать давление он начинает,толька при заполненной магистрали и ждать приходится около 30-40 минут.
Цитата(Игорёк @ 16.12.2010, 9:14)

Труба 50-ка.
А каким расходом заполняется сеть, что она заполняется 30 минут? И почему она стоит пустая?
А прямым пуском запустить насос?
10 куб/час расход.Пустая потому что,на верхней точке находится- до населенного пункта 2 км куда подается вода.С Прямым такая же хрень.