MYPavlov
Доброе время суток!
Помогите советом, нужна принципиальная схема обвязки теплообменников.
Имеем удаляемый воздух ( с высокой температурой) в индивидуальном канале от трех технологических установок.
На каждом канале- теплообменник, гидравлически все сводится к теплообменнику в приточной установке. как гидравлически связать систему. наверняка есть наработанные схемы
Vik
Поясните "в индивидуальном канале от трех технологических уст."?
1. В одном канале собирается вытяжка от трех установок?
2. три отдельных канала (на установку каждый)
3. режим работы установок (одновременный или нет?)
MYPavlov
2. три отдельных канала
3. режим не одновременный скорее, печатные установки отключаются, могут работать как все три так и одна
Vik
Тогда я бы посоветовал индивидуальные рекуператоры на каждый вытяжной воздуховод.
Схема может быть примитивной: два т/о и насос между ними (+изм. приборы, воздушники и т.п.) Вряд ли вы снимете рекуперацией столько тепла, что понадобиться его уменьшать (регулировать). Но если так, тогда еще +регулятор (3-х ходовой).