volk35-72
Здравствуйте!

В смонтированной системе отопления тухнет второй этаж. Особенно крайний левый радиатор Первый и цокольный работает нормально. По диаметрам тоже вроде все нормально. Стрелку делал согласно рекомендаций. Может насос помощнее поставить?
И в процессе работы за радиаторным насосом происходит колебание температуры на 3-7°С (на ощупь). Отчего?
Насосы оба работают на 3скорости.

Описание и схемы прилагаются.
alexius_sev
Система разбалансирована, делайте балансировку!!! адо прижать Цоколь и 1 этаж, а второй отпустить и все радиаторы перебалансировать
испытатель
Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте срочно и длина (визуально) маловата..
alexius_sev
Цитата(испытатель @ 15.12.2010, 0:36) *
Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте срочно и длина (визуально) маловата..

ну а что от нее вы хотите? если температура мала, перепад вернее её,это уже к системе отопления!!! да хоть насос берет воду из лужи 70 градусов, но вернуть в эту лужу должен на 10-15 градусов ниже), другое дело если он из этой стрелки берет 23 возвращает 20))) но надеюсь это не так)
volk35-72
"Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте срочно и длина (визуально) маловата.. "

Штатная стрелка в комплекте к бакси в горизонтальном исполнении и еще меньше по размерам.
Valiko
какой насос что обслуживает? Правый насос включен через трехходовой клапан с термоголовкой. Работает по температуре воздуха в котельной и ничего "не знает" о температуре воздуха в отапливаемых помещениях.
alexius_sev
Цитата(Valiko @ 15.12.2010, 10:14) *
какой насос что обслуживает? Правый насос включен через трехходовой клапан с термоголовкой. Работает по температуре воздуха в котельной и ничего "не знает" о температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

трехходовой клапан с термоголовкой? что-то новое, а по конкретнее!!!
zeman
Стрелку не трогайте. Начните с балансировки радиаторов. Если не получится, то меняйте насос.
volk35-72
правый насос это смесительный узел теплого пола левый- радиаторный.
@lex-26
Цитата
По диаметрам тоже вроде все нормально

на чем основано это утверждение? гидравлику делали?
Цитата
Горизонтальная стрелка - это финиш

скорее это абычный коллектор с разделением потока, в данной системе ГС вообще не нужна, а вот балансировку по ОП делать необходимо
volk35-72
Мдяяяяя... Спасибо всем....)))
инженер 007
Для сведения. Гидравлические стрелки очень любят применять на своих объектах американцы. И на всех чертежах между подачей и обраткой у них стоит как правило одна цифра 12 дюймов.
tiptop
Цитата(инженер 007 @ 17.12.2010, 15:24) *
Гидравлические стрелки очень любят применять на своих объектах американцы. И на всех чертежах между подачей и обраткой у них стоит как правило одна цифра 12 дюймов.

Расстояние между патрубками котла ?
испытатель
Горизонтальная стрелка - бессмысленна. Покажите ссылку, пожалуйста, какая фирма рекомендует горизонтальную установку термо-гидроразделителя. Даже интересно стало!
tiptop
Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 22:52) *
Горизонтальная стрелка - бессмысленна.

Это смотря какие преследуются цели... smile.gif
Что, если стратификация невозможна или не нужна, ну, и для грязевика есть другое место ?
Вы же наверняка видели "гребёнки" (коллекторы). Прекрасно пропускают воду в горизонтальном положении.
По разному можно соединять трубы...
volk35-72
Цитата(tiptop @ 17.12.2010, 21:00) *
Расстояние между патрубками котла ?




Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 23:52) *
Горизонтальная стрелка - бессмысленна. Покажите ссылку, пожалуйста, какая фирма рекомендует горизонтальную установку термо-гидроразделителя. Даже интересно стало!

http://www.hot-well.com/files/BAXI%20%D0%B...%8F%20PRINT.pdf
Kostlew
Цитата(volk35-72 @ 14.12.2010, 19:02) *
Здравствуйте!

В смонтированной системе отопления тухнет второй этаж. Особенно крайний левый радиатор Первый и цокольный работает нормально. По диаметрам тоже вроде все нормально. Стрелку делал согласно рекомендаций. Может насос помощнее поставить?
И в процессе работы за радиаторным насосом происходит колебание температуры на 3-7°С (на ощупь). Отчего?
Насосы оба работают на 3скорости.

Описание и схемы прилагаются.

Здравствуйте!колебание т на ощуп трудно улавить 3-7г.....но рас так .....это подмес! откуда...?по малому сопротивлению....но на работу 1и0 этажа не влияет же.)отбалансируйте по этожам ......
Kostlew
Цитата(volk35-72 @ 18.12.2010, 8:44) *

а разделитель с контуром тп не нашли......а то всё как то не так)
volk35-72
Всем спасибо! Все работает.
Балансировка радиаторов и удаление воздуха (тщательное) из системы помогли.)))