Chikatilo
14.12.2010, 22:48
Приветствую, Коллеги!
Прошу консультацию у Вас!
Нужно запроектировать АУПТ склада!
Высота склада 10 м, НО!!!
Сам склад разделен как бы на три этажа! Перекрытия этого этажа из фанеры укрепленной железными снизу балками!
Т.е. полы этих "этажей" не являются противопожарными перекрытиями!
На каждом "этаже" высота складирования 3,5-3,1-2,2 м соответственно от 1 по 3 "этажи"!
Файл (разрез) прилагается...
Вопрос какой расход и интенсивность в данном случае брать? Рассматривать как ОДНО помещение с высотой складирования 3,5+3,1+2,2???
Sindarkon
15.12.2010, 11:07
При таком раскладе только межстеллажное тушение. А поскольку горючий фальшпол в рекомендациях ВНИИПО не упоминается, здесь ещё и СТУ делать надо будет.
Chikatilo
15.12.2010, 11:32
Цитата(Sindarkon @ 15.12.2010, 11:07)

При таком раскладе только межстеллажное тушение. А поскольку горючий фальшпол в рекомендациях ВНИИПО не упоминается, здесь ещё и СТУ делать надо будет.
Ну это я понял что межстелажное тушение! Каждый "этаж" тушить отдельно!
Просто вопрос такой... Рассматривать всю высоту помещения как высоту складирования или высота складирования будет у каждого "этажа" своя?
Sindarkon
15.12.2010, 11:54
Высоту складирования лучше взять общую, а вот потолочную разводку делать придётся для каждого "этажа".