Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дайкин RR100 циклит
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
CONYC
Уважаемые спецы! Выручайте!!!
В серверной установили ДАЙКИН 100 RR,зимний комплект ИНЕЙ, Мощность тепловыделения серверов 6 кВт Помещение 12 м2, отработал месяц после установки без проблем ,начались морозы,и начел не коректно работать а именно:
уставка 18 градусов,охлаждает до данной температуры и останавливается(компрессор), включается только когда температура повышается до 28 градусовв помещении,
давление газа в норме.Заранее благодарю за ответ. helpsmilie.gif
Люлюха
Можно указать модель полностью?
daddym
Совешенно нормальное поведение любого кондиционера. 6кВт греют на 10С полкуба в секунду. За пару минут весь воздух в серверной.
В общем подбирайте нагреватель на 4кВт чтобы кондиционер работал постоянно.
Leeps
Цитата(CONYC @ 15.12.2010, 16:45) *
Уважаемые спецы! Выручайте!!!
В серверной установили ДАЙКИН 100 RR,зимний комплект ИНЕЙ, Мощность тепловыделения серверов 6 кВт Помещение 12 м2, отработал месяц после установки без проблем ,начались морозы,и начел не коректно работать а именно:
уставка 18 градусов,охлаждает до данной температуры и останавливается(компрессор), включается только когда температура повышается до 28 градусовв помещении,
давление газа в норме.Заранее благодарю за ответ. helpsmilie.gif

Если стоит проводной пульт - установите что б отрабатывал задание по датчику температуры в пульте. Ну и по переставляйте пульт, соответственно. Может и поможет....
CONYC
Цитата(Leeps @ 20.12.2010, 9:26) *
Если стоит проводной пульт - установите что б отрабатывал задание по датчику температуры в пульте. Ну и по переставляйте пульт, соответственно. Может и поможет....

как переключить на датчик температуры пульта, и наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке
как это зделать
vlad980
Цитата
наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке
как это зделать


снять со стены пульт и заглянуть в него (сзади со стороны платы) - там должен быть переключатель, если нет (что вряд ли) - читайте мануал в части настройки DIP переключателей на плате внутр. блока.

отключать "физически" (кусать, резать, снимать) ничего не надо.
daddym
Ну можете конечно повозится с датчиками - чтобы гарантированно убить компрессор.
airwave
Цитата(vlad980 @ 20.12.2010, 13:36) *
снять со стены пульт и заглянуть в него (сзади со стороны платы) - там должен быть переключатель, если нет (что вряд ли) - читайте мануал в части настройки DIP переключателей на плате внутр. блока.

отключать "физически" (кусать, резать, снимать) ничего не надо.


Дохтор, ты хоть один Дайкин живой видел?
Какие нафиг дип-переключатели?
Leeps
Цитата(CONYC @ 20.12.2010, 12:24) *
как переключить на датчик температуры пульта, и наверно надо отключать датчик на внутреннем блоке
как это зделать

Напишите электронку, как будет время, в течении дня, сброшу инструкцию на пульт. Если пульт BRC1D52. Если какой другой - сообщите марку, тоже документик найду и закину. Там всё доходчиво описано. Снимать и отключать (физически) датчики не надо!
От чего должен умереть компрессор? Не объясните?
daddym
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35) *
От чего должен умереть компрессор? Не объясните?

Есть два основных одинаково успешных способа убить компрессор. Как правило в дешевых системах нет датчиков высокого и низкого давления на всасывании. Поэтому можно либо при недогрузе добится низкого давления и залить компрессор жидкостью либо наоборот при перегрузке добится высокого давления и просто сжечь обмотки.
В данном случае очевидно недогрузка, так что компрессор развалится от регулярного залива жидкостью. Впрочем циклинг - это третий способ, но он достаточно медленный.
airwave
А причем тут датчик НД? С каких это пор он начал спасать от влажного хода и залива?
Чтобы не было влажного хода, нужно всего лишь время от времени смотреть за железом и не допускать его.
daddym
Цитата(airwave @ 21.12.2010, 16:59) *
Чтобы не было влажного хода, нужно всего лишь время от времени смотреть за железом и не допускать его.

Как именно не допускать если система недогружена?
Leeps
Цитата(daddym @ 21.12.2010, 16:12) *
Есть два основных одинаково успешных способа убить компрессор. Как правило в дешевых системах нет датчиков высокого и низкого давления на всасывании. Поэтому можно либо при недогрузе добится низкого давления и залить компрессор жидкостью либо наоборот при перегрузке добится высокого давления и просто сжечь обмотки.
В данном случае очевидно недогрузка, так что компрессор развалится от регулярного залива жидкостью. Впрочем циклинг - это третий способ, но он достаточно медленный.

RR100 не так и дешево стоит..... И при чём тут недогрузка? По начальным условиям недогрузки как раз и нет....
daddym
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 19:12) *
RR100 не так и дешево стоит..... И при чём тут недогрузка? По начальным условиям недогрузки как раз и нет....

Любая бытовуха стоит дешево, тем более насколько я в курсе, с Дайкина начинается что то более или менее работающее в непрерывном режиме.

Номинал 10кВт нагрузка 6кВт. Летом видимо добавлялась влажность воздуха и теплопритоки от вентиляции.
Leeps
Цитата(daddym @ 21.12.2010, 20:37) *
Любая бытовуха стоит дешево, тем более насколько я в курсе, с Дайкина начинается что то более или менее работающее в непрерывном режиме.

Номинал 10кВт нагрузка 6кВт. Летом видимо добавлялась влажность воздуха и теплопритоки от вентиляции.

Ждём реакцию от CONYC...
CONYC
Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35) *
Напишите электронку, как будет время, в течении дня, сброшу инструкцию на пульт. Если пульт BRC1D52. Если какой другой - сообщите марку, тоже документик найду и закину. Там всё доходчиво описано. Снимать и отключать (физически) датчики не надо!
От чего должен умереть компрессор? Не объясните?

электронка 1726594@mail.ru спасибо
CONYC
Цитата(Leeps @ 22.12.2010, 10:39) *
Ждём реакцию от CONYC...

пульт brc1d528
Leeps
Цитата(CONYC @ 22.12.2010, 11:43) *
электронка 1726594@mail.ru спасибо

Проверяйте почту.
CONYC
Цитата(Leeps @ 23.12.2010, 10:14) *
Проверяйте почту.

Спасибо Большое человеческое laugh.gif
М акс и М
друзья помогите найти мануал на русском языке на пульт BRC1D528 max1986-86@inbox.ru заранее пиризнателен rolleyes.gif
airwave
В Фениксе этого добра навалом
Leeps
Цитата(М акс и М @ 12.4.2011, 17:53) *
друзья помогите найти мануал на русском языке на пульт BRC1D528 max1986-86@inbox.ru заранее пиризнателен rolleyes.gif

Отправил то что есть по пульту. Проверяйте электронку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.