Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: технологическое оборудование, дыхательные патрубки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Pchola86
Есть технологическое оборудование(в данном случае емкости СIP), из которого выходят дыхательные патрубки. Технологи говорят, что выводить патрубки из помещения должны специалисты ОВ. Я же думаю обратное, патрубки являются технологическим оборудованием и никаким образом не связаны с вентиляцией. Настаиваю на том, что бы дыхательные трубы были выведены за границы помещения, тем самым уменьшив нагрузку по выделяющимся вредностям.
Что вы думаете по этому поводу?
EJIEHA
Технологи правы. Они подбирают сечение воздуховодов, а ОВшники подводят-выводят в своём альбоме.
Pchola86
спасибо за информацию.

а есть ли какая документация, где указано, что это должны делать ОВ-ки?
EJIEHA
Нет. Это практический опыт.
timmy
Даже если проектирование этих труб удастся спихнуть на технологов, то на реализации по башке будут получать и технологи и ОВшники. И если кто жаждет получить по башке вдохновляющей линейкой, то это кто угодно, но не я.
Pchola86
Понятно. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.