Уважаемые инженеры! Столкнулся с проблемой, нужно найти достойную замену оборудованию
http://www.zlatnik.cz/Nabidka/Russian/Veliny_Ru.htm. Место установки - коксовые машины (коксохим промышленность). Кондиционер должен поддерживать определённую температуру в кабине оператора, а также в помещении КИП. Высокая температура за счёт близкого расположения с коксовой батареей, усложняет выбор оборудования.
За ранее благодарю.
Boris Blade
16.12.2010, 17:40
Цитата(Люлюха @ 16.12.2010, 19:27)

А это чем не устраивает.
Данное оборудования, по необъяснимым причинам не устраивает заказчика.
shanetnavigator
17.12.2010, 11:25
Огромное спасибо, будем ознакамливаться.
Boris Blade
17.12.2010, 12:21
А какая коксовая машина? Питаются они по траллеям, постоянкой или переменкой. Чатсые потери напряжения, моргание , кз и т.д. и т.п, вплоть до полного регулярного выгорания машины. Окружающая среда - вся таблица+токопроводящая абразивная пыль +кислотный дождичек. Цеха открытые температуры от -34 до +60 хи.
Вопрос в общем то интересный.
Вам туда съездит надо на экскурсию, правда одежда потом с месяц вонять будет.
Коксовыталкиватель, углезагрузочная, и двересъемная машины. Да среда эксплуатации просто "кошмар". Проблема ещё в том, что объект находится не на территории СНГ, и заказчик переживает что нет официального представительства компании Zlatnik. Благо что южная страна, и отпадает проблема с отрицательными температурами.
Boris Blade
17.12.2010, 12:45
Ну тогда смотря где. По какой технологии сделано, если по советской то примерно так как написал. Если по простому то крановый кондиционер. Все равно издохнет или сгорит вместе с машиной , особенно с двересъемной.
По вашим словам я понял, что оборудование бесполезно, так как всё равно ему придёт "гаплык", та как же поступить в данной ситуации?
P.S. Все мере предохранения от сгорания есть: заземление, автоматы и т.д (могу ошибаться в терминах, т.к. минимальные знания в электрике)
Boris Blade
17.12.2010, 13:08
Цитата(Люлюха @ 17.12.2010, 14:57)

Вам побывать нужно на этих машинах во время работы летом, тогда некоторое понимание появится.
Дело не в заземлении, дело в горящем коксе и температурах от открытых люков.
Для начала я бы выяснил, какое электропитание имеем. Может быть и постоянка.
А вопрос действительно интересный.
Но вопрос всё таки остается открытым, какими европейскими брендами можно воспользоваться?
Boris Blade
17.12.2010, 14:21
Цитата(Люлюха @ 17.12.2010, 16:15)

Но вопрос всё таки остается открытым, какими европейскими брендами можно воспользоваться?

Нужен анализ для начала, что и как используется и используется ли вообще при данной технологии. У ыпонцев так скафандр с системой обработки воздуха. У мериканов негры крутят за зарплату, без всякой электромеханизации. В России за горячий стаж , но с некоторой электрификацией +лопата и веник из особого растения, привозимого из Казахстана, как называется-забыл.
Коксовые машины запитываются от тралей, вид тока - переменный, наружная температура воздуха достигает до +45, за счёт работы в коксовой промышленности кондиционер должен работать при +75, влажность климата может достигать 80%, соответственно кондиционер должен не только работать при высоких температурах но и иметь, но иметь пыле-влаго защиту.
Boris Blade
17.12.2010, 15:11
В Харькове вроде был завод, делал кондиционеры для РЛС, типа оконных . Может там посмотреть.
Ну или крановые для метталургии.
По быстрому я бы так и сделал, вбил бы в проект крановые для металлургии или военные, если такие еще существують.
Вот ключевые слова есть!, Спасибо будем мониторить
Boris Blade
17.12.2010, 15:50
Чем дубовее, тем лутьчще. Видел и те и другие, дубовость на высоте.
Есть еще простой вариант: подбираем обычный оконник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.