Коллеги, вопрос в следующем: в нашем регионе (АР Крым) стали строить купольные дома (геодезические купола), посмотреть можно тут:
http://www.mydome.ru/ и тут:
http://www.gravitonium.ru/ , ну и еще много где в Инете. Кто нибудь занимался расчетом разделов ОВиК и ДУ, таких сооружений, используемых для жилья. Пробовал рассматривать как купольные сооружения (храмы и атриумы), но по расчету получается полная фигня.
Если кто занимался - какие подводные камни и как по эксплуатации?
Какие проблемы в расчете создает форма потолка?
Единстенная известная мне проблема у таких конструкций - нетривиальное перераспределение механических нагрузок.
меня беспокоит аэродинамический расчет (т.е. ветровая/обдувочная нагрузка в тепловом смысле), и методика подсчета теплопотерь, т.к. фактически все стены не ортогональны, а иные близки к разворотам 30-165 градусов.
или я просто так сильно заморачиваюсь?
и еще, в таких зданиях/сооружениях топочную, она же котельная выносить в отдельно пристраиваемое помещение? ибо, как мне кажется, взрывозащита таких сооружений довольно призрачна...
Насчет обдува-не заморачивайтесь. А что касается топочной: если бабахнет - разнесет и купол и куб и все остальное. Для предотвращения разрушений здания есть требование про окно в топочной. В случае взрыва вынесет его, за счет диссипации взрывная волна потеряет силу и здание уцелеет (т.е. может уцелеть).
вот это-то "то-есть" меня и настораживает...
хотел сделать аэродинамические обдувочные панели по плоскостям купола... и небольшой ветрогенератор роторного типа. (хотя встречал такой только 1 разв Ялте)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,