Цитата(gilepp @ 25.12.2014, 9:33)

Какая технология подачи конденсата предусмотрена в вашем случае ?
мы стараемся разделять понятия вибрация и гидроудар (гидроудары тоже разделяем на жидкостной (water hammer) и паровой (steam hammer)). Ниже речь идет про все одновременно, хотя есть небольшие различия, но думаю в этой теме разделять смысла нет
стараемся соблюдать несколько импирических правил:
- ограничиваем скорость в трубе <3 м/с (есть скользский момент как считать плотность среды и учитывать ли "slip" - разность скоростей пара и жидкости)
- избегаем переходов в диаметре трубы, стараемся весь коллектор выполнить одним диаметром
- избегаем распологать близко отводы, если отводы близко, то выполняем их с большим радиусом (такие дороже обычных)
- избегаем регулирующих клапанов, диафрагм и похожих устройств, арматуру подбираем по принципу "открыта-закрыта", чтобы персонал не мог регулировать расход
- избегаем тройников, особенно в функции отводов (когда один конец заглушен), для больших диаметров тройники выполняем закругленные. Не знаю как они правильно называются (монтажом не не занимаюсь), если необходимо, то нарисую как они выглядят.
- не ставим запорную арматуру (автоматическую или дистанционную) со скоростью закрытия менее 15 сек, а для больших диаметров менее 30 сек, дополнительно такую арматуру проверяем на обратный гидроудар при закрытии. Большие трубы это больше Ду600, пока такие не встречались, хотя принципиально они существуют (трансферы печей мощных установок)
- избегаем вертикальных участков, хоть это и не возможно. Иногда вертикальные участки делаем наклонными, так влияние разделения потока меньше
Самое главное - проверяем действительные скорости потока в каждом участке. Для этого используем спецпрограммы. В особоважных, спорных участках, а также в вертикальных участках дополнительное проверяем режим течения вручную по номограммам.
Снчала задаемся плотностью среды (обычно опять-таки по программе) - получаем диаметр. Монтажники прокладывают трубы, мы забиваем аксонометрию в программу и получаем на выходе режимы течения, действительные скорости, скорость эррозии, скорость звука (для сред близких к газам), перепад давления. На опасных участка (вертикальные например) дополнительно вручную пересчитываем режим. Если получаем значения близкие к пограничным, особенно касается режимов, то увеличиваем Ду трубы. Избегаем режимов: slug flow, для больших расходов и извилистых труб еще и stratified flow и wavy flow - так надежней, хоть вибрации и не должно быть.
может что еще забыл, но вроде важное все перечислил