kolmaks
22.12.2014, 12:11
Тема следующая:
в разводке коллектора жилого дома (на этаже на три квартиры) на линии подачи ГВС установлены (индивидуально на каждую квартиру) по счетчику Sayany-T (электронного типа) и на линии выхода ГВС из квартиры также установлен счетчик учета воды.
Суть следующая: при отсутствии расхода воды у потребителя (допустим поступает 5 кубов воды, и также выходит 5 кубов) погрешность измерения счетчика составляет порядка 30%, при допустимой погрешности в 2%.
Какие могут быть соображения на сей счет? Заменить счетчик уже пробовали, результат такой же.
Т.е коллектор на лестничной клетке на 3 квартиры, в каждую квартиру идёт ветка Т3 и Т4, на каждой ветке Т3 , после коллектора счётчик на Т3, и на каждой ветке от квартиры, счётчик на Т4, сумма показателей на счётчиках Т3 составляет 5м3, сумма показателей на счётчиках Т4 5*0,7=3,5 м3. Так что ли? Если так, то скорее всего при условии , что водоразбора однозначно не было ( 100% не было) - значит циркуляционный расход тупо счётчиками не улавливается (на Т4)....Если наоборот, то не улавливается на Т3 (что более вероятно т.к. по проектным данным расход на циркуляцию всегда меньше чем на водоразбор и соответственно счётчики на Т4 всегда выбираются более чувствительные.