Добрый день, нужно мнение специалистов!!!! ОВ-шки выдали задание, где указано подвести воду к пароувлажнителям расположенным в пром. части здания. Ответвление от В1. Вопрос: Какой же расход учесть в балансе и при расчёте диаметров?? Количество кондюков 20 шт. Расход 5 л/мин. Работают периодично.
джин
Ребят нужно Ваше мнение!!! helpsmilie.gif

Опишу принцип работы:
В исходном положении вода (водопроводная, без всякой предварительной обработки) залита в паровой цилиндр. За счет прохождения электрического тока вода нагревается и достигает температуры, при которой начинается ее испарение. Образовавшийся пар поступает в дроссельную паровую заслонку и вводится в воздушный поток, генерируемый кондиционером.
За счет испарения уровень воды в пароувлажнителе уменьшается, но при снижении объема растет степень минерализации (как следствие – увеличивается электропроводность), ведь растворенные в воде минералы не испаряются. Постоянно понижающийся уровень воды уменьшает взаимодействующую с водой площадь электродов, снижается потребляемый ток. При достижении некоторого минимального уровня тока контроллер подает сигнал, срабатывает впускной клапан, и паровой цилиндр заполняется свежей водой, которая смешивается с высокоминерализованным остатком.
Dima_UA
они все сидят на одной трубе?
даже если и нет...то расход 5 л/мин =0,08 л/с я бы прибавил к основному расходу по участку.
джин
Это, ну очень условная схема
джин
Правильно ли в данной ситуации подобраны расходы??? Мгновенный расход воды одного увлажнителя 5 л/мин. Количество установок 20 шт
qc= 0.083*20=1,66 л/с
qhr=5*60*20/1000=6m3/час
qu= 6*24=144 м3/сут

К этому всему делу + расход В1. То, как то многовато получается(((. Кто как считал в данной ситуации???
Dima_UA
уточните работу установок, может не все одновременно работают.
а если и так...то вы обьязаны обеспечить подвод воды в том количестве, которое нужно.
Skorpion
Надо смотреть паспорт и инструкцию агрегата. Запросите у технологов или в Яндексе
джин
Спасибо буду долбать ОВ-шк. Нашёл вот такую тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68315.