arkilla
Здравствуйте все! Узнав, что есть такой документ СТО 02494733 5.2-01-2006, взялся считать по нему канализационные выпуски. Старый расчет по СНиПу, насколько я понял, предполагался только для вертикальных трубопроводов дабы не сорвать гидрозатвор. В СТО же есть расчет как вертикальных так и горизонтальных трубопроводов с приведением формул. Посчитав по этим формулам (расчет вертикального аналогичен СНиПовскому), у меня получается так, что вертикальый стояк ф100 мм, а горизонтальный выпуск ф50 мм (вроде логично), но правильно ли это принимать?
ЗАнку
blink.gif
...Чудеса! Когда это Стандарты Организации стали "выше" СНиПа?!
СниП Внутрянка:
п. 7,29Диаметр выпуска следует определять расчетом. Он должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.
18.5. Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по табл. 8 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
И будет оч. странно смотреться унитаз, присоединенный к 50ке!!!
Так что диаметр выпуска не меньше сотки!