Полная версия этой страницы:
по программе СТАРТ
ЛКLOK498K
9.2.2015, 14:08
Народ! При расчете теплоизолированных тр-в по программе СТАРТ при пересечении стены теплокамеры имейте ввиду, что расчеты получаются очень разные :
а) напряги нормальные при пересении трубы просто в футляре;
б) напряги увеличиваются , если в футляре используется герметизация с прокладкой "Вилатерм. Инженер меня поймет. А что можно использовать в зазоре в качестве мягкой прокладки между теплоизоляцией и футляром? Нужно обязательно мягкий материал. Кому не лень, прошу ответить.
Приведите, пожалуйста, результаты расчетов и скрины экрана с расчетной моделью.
Разумется разные, если задаеются разные материалы.
Но неужели с Вилатермом возникают критические напряжения?
Ага.
Вопрос только в том - КАК задать в Старте вилатерм? Или что-то другое как задать?
Как что-то задать при расчете "теплоизолированных тр-в по программе СТАРТ при пересечении стены теплокамеры"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.